Регистрация | Справка | Сообщество | Календарь | Нов.Сообщения | Поиск |
|
Проектирование Вопросы, связанные с проектированием систем ЭХЗ |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
23.10.2020, 13:35 | #1 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
PavKa, Я уже сейчас не помню точную цифру, но могу сказать что на ближайших к ГАЗ, сваях, сумм., потенциал был не меньше -0,9 В.
Добавлено через 1 минуту Ток УКЗ, 35А. |
23.10.2020, 16:26 | #2 |
Участник
Регистрация: 12.04.2017
Сообщений: 46
|
Спасибо за скорый ответ. Вот интересно, насколько актуально сообщение выше, что со временем катодные солевые отложения повышают сопротивление защитного заземления настолько, что приходится его менять? Хотелось бы увидеть наяву. Гуглил, ничего путнего не находится.
ПС. Защищаю стальные сваи в грунте, соленом и аэрированном. ЗЗ объединено со сваями. Устройства типа заменителей поляризационнных ячеек для установки не рассматриваются. Условия эксплуатацции -52 +32. |
27.11.2020, 16:30 | #3 |
Активный участник
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 581
|
Катодный налет - мощнейшая изоляция, местами нарастает 5-7мм по всей площади металла. В Подмосковье есть "армянский переход" - строила подрядная бригада без опыта, положили голые трубы под дорогой. Спустя несколько лет ни один прибор не может показать дефект - сопротивление изоляции лучше, чем у битума. Удаляется с трубы только болгаркой.
|