Да. Не обязательно все - достаточно небольшого куска или части оболочки. Но только НЕ НА самое ДНО, а так, чтоб и снизу тоже оставался слой грунта. Ну вообщем - где-то на половину глубины слоя грунта.
Теоретически - надо МСЭ закапывать рядом с железякой на ту же глубину.
Практически (в данном слечае) достаточно железяку - закопать, а МСЭ ставить на поверхности над ней.
И не обязательно мудрить с покупным МСЭ (типа всяких там ЭНЕС-ов). Делается элементарно из медицинского шприца на 5 куб, отрезка медной проволоки (распотрошите провод ВВГ на 8-16 кв.мм), НАСЫЩЕННОГО - обязательно(!) раствора медного купороса (покупается в том же цветочном магазине) и деревянной пробки (желательно - осина, но и липа или береза тоже пойдет, только не хвойное дерево).
Я такой "образцовый МСЭ" делал по необходимости на Ростовской АЭС. Из обрезка пластиковой трубы для воды, куска медного провода и обломка ручки от швабры.... атомные технологии, епть И ведь работало (измерение суммарнго потенциала ржавой штыковой лопаты, воткнутой в землю показало -0.56 В. Классика)

Последний раз редактировалось Михаил Тим; 10.01.2020 в 16:21.
Михаил Тим вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2020, 16:01   #22
PavKa
Участник
 
Регистрация: 12.04.2017
Сообщений: 46
PavKa На пути к лучшему
По умолчанию

Коротко о поляризационных ячейках.
ПОзволяют разделить систему ЗЗ и ЭХЗ для уменьшения потерь.

http://neftegas.info/upload/iblock/f...89c6916c06.pdf
PavKa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2020, 21:47   #23
Михаил Тим
Активный участник
 
Аватар для Михаил Тим
 
Регистрация: 10.07.2017
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 160
Михаил Тим Скоро придет к известностиМихаил Тим Скоро придет к известности
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от PavKa Посмотреть сообщение
Коротко о поляризационных ячейках.
ПОзволяют разделить систему ЗЗ и ЭХЗ для уменьшения потерь.
http://neftegas.info/upload/iblock/f...89c6916c06.pdf
Если я правильно понял - то в заменителе ПЯ стоят несколько диодов и все?
http://neftegas.info/gasindustry/02-...stem-zashchit/
Интересно, а "ученые" написавшие этот "научный" труд о =наличии падения напряжения при протекании через диод тока в прямом направлении= знают о существовании и принципе работы стабилитрона?
Михаил Тим вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2020, 15:51   #24
PavKa
Участник
 
Регистрация: 12.04.2017
Сообщений: 46
PavKa На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Михаил Тим Посмотреть сообщение
Если я правильно понял - то в заменителе ПЯ стоят несколько диодов и все?
http://neftegas.info/gasindustry/02-...stem-zashchit/
Интересно, а "ученые" написавшие этот "научный" труд о =наличии падения напряжения при протекании через диод тока в прямом направлении= знают о существовании и принципе работы стабилитрона?
Да, всего лишь несколько диодов, встречно-параллельной установки.
Возможно, нет таких мощных стабилитронов для целей ЭХЗ и ЗЗ.
Интересно, как эти диоды ведут себя в случае КЗ аппаратуры?
Возможно поэтому до сих пор и нет никаких указаний в ПУЭ по их применению?
PavKa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2020, 09:49   #25
belok5
Новичок
 
Регистрация: 06.11.2019
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 19
belok5 На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Михаил Тим Посмотреть сообщение
ГЫ. А через пол-года кто-нибудь толкнет диссертацию на тему "Имитация воздействия катодных токов на потенциал заземлителя для УЗТ". Где будет нарисована "схема лабораторной установки" которую я вам щас описал...
Ну, это я и буду)) но только уже в следующем мае, сейчас статистику не успеем накопить))) Мы эту тему активно с обоими Яблучанскими вертим.
А по факту, возвращаясь к поляризационным ячейкам - сейчас ТСТ уже готово к выпуску защитно-порогового устройства (ЗПУ) для своих УЗТ. Но также это устройство позволяет прерывать перемычку между трубой и ложементом, что в разы снижает токи УКЗ. Скажу больше - это устройство уже вошло в новый СТО Газпром 9.2-002-2019, так что сейчас его начнут активно применять.
belok5 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru

Текущее время: 14:56. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot