Цитата:
Сообщение от len Посмотреть сообщение
БПИ по Упр-эхз -01-2007 устанавливал, а по му икп не ставят
А что за МУ??? Мое личное мнение такое, на современных трубопроводах с ИП из экструдированного полиэтилена, опасность возникновения вредного влияния практически отсутствует! и нет необходимости ставить ИКП, думаю если уж так необходимо, достаточно БПИ-2! А вот подземные ВЭИ, это конечно же участок с повышенной коррозионной опасностью, хотя и шунтирован БДМ, там ИКП желательны. Я думаю попарно -это когда с каждой стороны ВЭИ стоит по одному ИКП.