Регистрация | Справка | Сообщество | Календарь | Нов.Сообщения | Поиск |
|
|
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
06.05.2014, 09:18 | #1 |
Активный участник
Регистрация: 20.09.2013
Сообщений: 150
|
сопротивление анодного заземлителя
Здравствуйте всем.
СТО Газпром 9.2-003-2009; По таблице 7.3 сопротивление растеканию тока ГАЗ в вечной мерзлоте не более 10 Ом. Не помню в каком документе нашел не более 2 Ом. ** На работе возникли разногласия по этому поводу. У нас 1000 Ом*м, при этом я думаю сопротивление АЗ не более 10 Ом в соответствии таблицы 7.3, а коллега говорит нужно проводить зондирование всех слоев грунта (склоняется к 2 Ом). Кто прав? В краце поясните. |
06.05.2014, 10:34 | #2 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Что такое 10 Ом, для СКЗ, с номинальным напряжением на выходе 48/96В, какой ток вы рассчитываете получить имея такое сопротивление цепи, да еще и в высокоомном грунте? что дают вам эти 4-9 А? Мое личное мнение Сопротивление растеканию тока АЗ, для эффективной работы УКЗ, не должно превышать 1,0 Ом, ну пусть для высокоомных грунтов оно должно быть не более 3,0 Ом! все это потолок, иначе как вы себе представляете эффективную работу СКЗ??? если она из положенных 63А для 3,0 кВт, выдаст вам максимальный ток 4 А?
Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 06.05.2014 в 10:42. |
06.05.2014, 15:41 | #3 | |
Активный участник
Регистрация: 20.09.2013
Сообщений: 150
|
Цитата:
|
|
06.05.2014, 18:03 | #4 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
В том то и дело что единственное НТД которая регламентирует сопротивление растеканию тока АЗ, это таблица 7.3 в СТО Газпром 9.2-003! вот и подумайте какой головой думали те кто делал эту таблицу! о чем вообще они думали, как представляли себе работу СКЗ с номинальным выходным напряжением 48/96В при сопротивлении цепи 10 Ом!
|
07.05.2014, 12:06 | #5 | |
Активный участник
Регистрация: 20.09.2013
Сообщений: 150
|
Цитата:
|
|
08.05.2014, 13:27 | #6 | |
Активный участник
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 581
|
Цитата:
|
|
08.05.2014, 19:16 | #7 | |
Активный участник
Регистрация: 20.09.2013
Сообщений: 150
|
Цитата:
И что нам в этом случае зондировать??? |
|
08.05.2014, 22:23 | #8 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Ели именно конструкция ГАЗ то есть типовой проект Южниигипрогаз ПЗ.37-13, кстати самый надежный заземлитель, зарекомендовал себя очень хорошо, во всех грунтах, особенно если в "паре" с "Менделеевцами" (из условия долговечности)! там есть таблица 5.1 и максимально допустимое сопротивление АЗ не более 3,0 Ом, и я с этим абсолютно согласен!
|
09.05.2014, 20:55 | #9 |
Активный участник
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 581
|
Если хотите иметь хорошие аноды- надо иметь точные данные по грунтам. Полагаться на проектировщиков особо не стоит, они сами зачастую не имеют достаточно данных. Не раз встречались проекты, где анод устанавливали не в том слое. Поэтому контролировать надо и проект, и строителей. Как делать ВЭЗ- поищите в интернете лабораторный практикум для студентов геологоразведочного факультета.
|
14.05.2014, 07:25 | #10 |
Активный участник
Регистрация: 20.09.2013
Сообщений: 150
|
Мужики, подскажите пожалуйста. Реальный пример:
Замерили три ГАЗ, имеем 8,, 9, и 9,5 Ом. Уидельное грунта 1000 Ом*м. И вообще писать или нет вывод о соответствии? Ведь если следовать газпромовскому документу до 10 Ом проходит. Понятно, это много, но мы такие люди (лаборанты), не можем ссылаться на собственное мнение какое бы оно правильное не было, потому что людей много и мнения у всех разные. Поэтому необходимо пользоваться нормами. Даже если по какой то причине получится что 9 Ом это не хватает для правильной работы СКЗ, ИМХО к нам не должно быть претензий мы действуем по букве закона. Как быть? |