Работа с MiniLogами
Здравствуйте. Имеется в наличии несколько штук MiniLog 128. Программное обеспечение WinLog v 1.3, работающее с ними написано для 32 разрядных операционных систем и, соответственно, непригодно для 64 разрядных. Кроме того существует проблема с установкой даты на минилоге (по его мнению конец света наступил в 2000 году и синхронизация времени и даты с ПК ни к чему не приводит. Он упорно выставляет дату до 2000 года. Это общая проблема старых программ и операционных систем). На сайте разработчика доступна для скачивания демо версия программы, лишенная этих недостатков и обладающая рядом иных достоинств, однако требующая активации. Это WinLog 2.0. Поделитесь, пожалуйста, серийным номером, если таковой у кого имеется.
|
26.01.2017, 22:21 | #3 |
Новичок
Регистрация: 31.01.2014
Сообщений: 10
|
Дело в том, что ПО Winlog v 1.3 у нас существует на дискете, инсталляции не требует, серийного номера тоже. Т.о. нет никакого намека на то, что данная программа была приобретена на законных основаниях. Отсюда и мой вопль :).
|
23.03.2017, 17:49 | #4 |
Активный участник
Регистрация: 18.08.2015
Адрес: Дубна
Сообщений: 134
|
Добрый день!
В прошлом году работал с Минилогами-128 и 512-ми. Winlog 3.1 использовал, дата синхронизировалась, все было отлично. У вас адаптер СОМ-порта какой? Я использовал МОХА, он недёшев но Минилог работал отлично. Я установил второй системой на ноутбук Винду ХР и все работало хорошо. По поводу WinLog 2.0, сам тщетно пытался найти рабочую версию, но никак, поэтому делали с версией 1.3, но, повторюсь, проблем с ней не было никаких))) |
10.07.2017, 20:45 | #5 |
Активный участник
Регистрация: 10.07.2017
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 162
|
Это потому, что кабель для связи у 1-х Минилогов был со встроенным чипом (микросхемой). И никакого ключа/серийника для программы не надо было - если программа не находила чип на кабеле (или он неисправен - у нас один сдох) - то просто нет связи с логгером.
|
10.09.2017, 21:58 | #6 |
Активный участник
Регистрация: 10.07.2017
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 162
|
Попробуйте этот
Licence key 3397-2FBF-70-0837-CA41 Фишка с том, что рабочая версия - это не то, что можно просто так скачать с сайта. На нее дают специальную ссылку. Ну и сама инсталляшка WinLog2.rar ЗЫ. Если не работает - пишите. Серийников есть у меня еще Последний раз редактировалось Михаил Тим; 11.09.2017 в 13:13. |
24.09.2017, 21:01 | #7 |
Новичок
Регистрация: 31.01.2014
Сообщений: 10
|
Все работает. Спасибо огромное!!!
|
13.11.2017, 22:15 | #8 |
Новичок
Регистрация: 31.01.2014
Сообщений: 10
|
Опять с Минилогами.....
При считывании графиков потенциалов с Minilog 128 в программах Winlog 1.3 и Winlog 2.0 получаю разные кривые, скрин которых, экспортированный из Эксель, прилагаю. Там, где красный график перекрывает синий - соответствие 100 %. ОС Windows 8.1 32 bit, переходник COM-USB -Prolific PL 2303. В чем причина? Последний раз редактировалось serchioklim; 13.11.2017 в 22:27. Причина: Доработка |
14.11.2017, 08:59 | #9 | |
Активный участник
Регистрация: 16.10.2012
Адрес: г. Пермь
Сообщений: 130
|
Цитата:
|
|
14.11.2017, 11:19 | #10 |
Активный участник
Регистрация: 18.08.2015
Адрес: Дубна
Сообщений: 134
|
Доброго дня!
Использую переходник COM-USB Moxa Uport 1110. Только что проверил несколько разных Минилогов, все идентично, правда я работаю с программами WinLog под Windows XP, установленной через виртуальную машину (Parallels). |