Продублирую здесь, т.к. относится к ЭХЗ футляра газопровода.
Только обратил внимание, что свеча на футляре газопровода(соответственно сам футляр) тупо заземляется через молниеотвод. Оказывается было замечание предусмотреть молниеотвод свечи от ведомственной экспертизы. Т.е. для 5 метровая свеча кожуха соединяется стальной пластиной к молниеприемнику высотой 15м и контуром заземления(3 электрода по 3 метра глубины). По закону сохранения энергии, возвращаем земле энергоресурсы? -)
comrade вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2012, 07:23   #62
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,613
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от comrade Посмотреть сообщение
Т.е. для 5 метровая свеча кожуха соединяется стальной пластиной к молниеприемнику высотой 15м и контуром заземления(3 электрода по 3 метра глубины). По закону сохранения энергии, возвращаем земле энергоресурсы? -)
К сожалению это самая распространенная ошибка, бывает еще просто свечу анкеруют к металлическому основанию из сваи не предусмотрев изоляцию свечи от нее.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2012, 10:48   #63
comrade
Активный участник
 
Регистрация: 07.12.2011
Сообщений: 439
comrade На пути к лучшему
Отправить сообщение для comrade с помощью ICQ
По умолчанию

Обидно, однако, старался ложемент электроизолирующий, скальный лист, на участке земля-воздух-земля, а тут. Свечи заземляли только на технологических площадках, там они отсекались ИФС. Свечи на кожухе наши не заземляли, но по замечаниям ведомственной экспертизы, решили предусмотреть молниеотвод. Насколько заземление вообще нужно на свече футляра? Насколько я понимая, при попадании молнии в свечу, ток итак пробьет изоляцию, но это явление очень редкое. По словам электриков это молниеотвод должен был быть метров под 30, т.к. они считали для свечи 5м, а по НТД положено еще 5м добавлять(выброс газа и т.п.) Что делать ИФС или исключить молниеотвод?

Последний раз редактировалось comrade; 21.01.2012 в 19:18.
comrade вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2012, 19:10   #64
comrade
Активный участник
 
Регистрация: 07.12.2011
Сообщений: 439
comrade На пути к лучшему
Отправить сообщение для comrade с помощью ICQ
По умолчанию

Был поставлен в известность только вчера вечером, на сводном плане сетей, молниеотвод с заземляющим контуром от свечи накладывался на протектора. Сразу закралось подозрение, что свечу не отсекли от газопровода, так оно и оказалось. Созвонился с ГИПом, оказывается по замечаниям экспертизы(предусмотреть молниеотвод и заземление свечи), они в первый раз такое проделали в декабре, и замечания по электрике снялись, я об этом даже не знал. Сейчас ковырял СТО Газпром 2-1.11-170-2007(устройство молниезащиты ...), заземлители должны быть в метрах 15 от газопровода, как они оказались в 3м и еще присоединены к кожуху и свечи. Одно успокаивает, что редко делают по проекту. Вот так выходят заниженные сроки проектирования и строительства, на тендерах занижают в несколько раз, спроектировать газопровод длинной 10-20км за месяц с небольшим, да и строят одновременно с проектом. Часто пока "разбираешься" с экспертизами объект уже построен.

Второй день ищу, нигде не нашел нужно ли свечу кожуха заземлять? Она итак заземляется через кожух, через БСЗ на протектора. И зачем тогда молниеотвод ставить, если свечу все равно заземлять? Темная история какая-то, есть ли ссылки в НТД по этому поводу, а то у меня подозрения, что электрики перестраховались?

Последний раз редактировалось comrade; 23.01.2012 в 00:17.
comrade вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2012, 20:32   #65
comrade
Активный участник
 
Регистрация: 07.12.2011
Сообщений: 439
comrade На пути к лучшему
Отправить сообщение для comrade с помощью ICQ
По умолчанию

Все, разобрались, даже долго объяснять не пришлось. Просто молниеотвод защищающий свечу кожуха, заземление свечи убрали. В последний момент спасли проект от такой нелепой и грубой ошибки, пришлось пошуметь немного и чуть за ГИПа поработать. Честно сказать был немного ошарашен, защитными зонами молниеотвода и его размерами. Получается для свечи кожуха, чуть ли не 20м молниеотвод нужен, при расстоянии между ними 10м. У нас их практически и не видел, только на технологических площадках(КС, ГРС и т.п.)
comrade вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2012, 12:58   #66
daf
Новичок
 
Аватар для daf
 
Регистрация: 03.02.2012
Сообщений: 16
daf На пути к лучшему
Отправить сообщение для daf с помощью ICQ
По умолчанию

есть ли у кого нибудь пример расчета параметров протекторной защиты на транспортных переходах?
был бы очень признателен
daf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2012, 13:06   #67
daf
Новичок
 
Аватар для daf
 
Регистрация: 03.02.2012
Сообщений: 16
daf На пути к лучшему
Отправить сообщение для daf с помощью ICQ
По умолчанию

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 219-ЭХЗ лист 9-Model.jpg
Просмотров: 1308
Размер:	20.2 Кб
ID:	265
вот такого типа
daf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2012, 13:18   #68
comrade
Активный участник
 
Регистрация: 07.12.2011
Сообщений: 439
comrade На пути к лучшему
Отправить сообщение для comrade с помощью ICQ
По умолчанию

daf,
Уточните, что за объект? Вы хотите кожух протекторами защитить?
comrade вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2012, 13:22   #69
daf
Новичок
 
Аватар для daf
 
Регистрация: 03.02.2012
Сообщений: 16
daf На пути к лучшему
Отправить сообщение для daf с помощью ICQ
По умолчанию

Магистральный газопровод, Ду1400- переизоляция, переход через а/д
4 группы протекторов через БСЗ,
2 БСЗ 4канала на 10А с двух сторон
хотелось бы посмотреть расчет кого нибудь из коллег (word, exel)

Последний раз редактировалось daf; 14.02.2012 в 13:37.
daf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2012, 14:14   #70
comrade
Активный участник
 
Регистрация: 07.12.2011
Сообщений: 439
comrade На пути к лучшему
Отправить сообщение для comrade с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от daf Посмотреть сообщение
вот такого типа
К примеру здесь можно просчитать. Раньше создал где-то файлик экселевский, но сейчас в ЕСР считаю. Если кожух в заводской изоляции и с станции не перегружены, то можно было бы просто через БСЗ. Но для МГ, почти всегда закладываю дополнительно протектора. Труба-протектор, количество протекторов, а в чем сомнения собственно? Параметры выставляются при пуско-наладке.
comrade вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru

Текущее время: 01:02. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot