Сопротивление контура защитного заземления УКЗВ
Здравствуйте, не могу разобраться, сколько должно быть сопротивление защитного контура УКЗВ. Станция в одном корпусе с высоковольтным трансформатором, питание трансформатора 6 кВ, с трансформатора выход 220 в. на питание СКЗ. Чему должно быть равно сопротивление защитного контура этой установки. Грунты в пределах 20-50 ом*м.
|
06.03.2015, 11:42 | #3 |
Новичок
Регистрация: 04.03.2014
Сообщений: 8
|
Здравствуйте! И ПУЭ 7 и ПТЭЭП у меня есть, и читал я их. Но тут возникли разногласия по поводу этих 4 Ом. Заказчик считает что не обязательно 4 Ом. В ПУЭ все написано не однозначно, есть много особенностей.
|
06.03.2015, 17:17 | #4 | ||
Активный участник
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 581
|
Цитата:
Добавлено через 17 минут Цитата:
"я думаю это как раз и связано с величиной сопротивления растеканию контура заземления КТП" - с сопротивлением контура связано не возникновение тока, а его величина. Если труба в конце подключена к заземлению, то анод оказывается подключенным параллельно ему, и величина стекающего на анод тока будет определяться соотношением сопротивлений заземления и анода. |
||
06.03.2015, 15:00 | #5 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Интересный подход у заказчика! Я считаю 4 Ом это как минимум должно быть, иначе контуром ЗЗ станет труба или анодный заземлитель. У меня случай интересный с этим контуром заземления наблюдается, между ГАЗ и Трубой которая заземлена (связана с контуром ЗЗ на площадке УЗОУ) постоянное напряжение 2,5 В и ток с ГАЗ стекает на контур ЗЗ (корпус СКЗ) 0,5 А! я думаю это как раз и связано с величиной сопротивления растеканию контура заземления КТП.
Добавлено через 59 минут Считаю надо пояснить, что ток стекает без подключения УКЗ! т.е. просто от ГАЗ на контур ЗЗ (трубу). |
06.03.2015, 20:00 | #6 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Бывалый, Действительно объяснил не совсем понятно, меня удивляет то что для вас странно звучит, что контур защитного заземления это и есть "продолжение" трубы, для меня это нормальные вещи, это встречается повсюду. Попробую еще раз, измерение проводил с отсутствующим преобразователем. между кабелем идущим от ГАЗ в блок-бокс и контуром заземления блок-бокса и КТП. Напряжение постоянного тока 2,5В, ток постоянный 0,5 А, измерял в разрыв, направление от ГАЗ к контуру заземления.
Добавлено через 3 минуты Разве разность потенциалов 2-х точек электрического поля, это не электродвижущая сила?? |
06.03.2015, 21:11 | #7 |
Активный участник
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 581
|
непонятно, откуда взялось постоянное напряжение - кто его выпрямил? Или это собственный потенциал заземления? Тогда еще более непонятно. Если ток идет от анода, а его потенциал относительно земли -0,7В, значит потенциал заземления должен быть +1,8В. Вопрос - из чего он сделан? Уже хочется выкопать его и сдать в цветмет.
Последний раз редактировалось Бывалый; 06.03.2015 в 21:19. |
06.03.2015, 21:40 | #8 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Бывалый, Вот и мне непонятно, анод обычный стальной на 200 м, я обратил внимание на искрение когда прикоснулся случайно кабелем идущим от ГАЗ к корпусу СКЗ, стало интересно что это, я замерил на "постоянке" обычным мультиметром напряжение и ток, но дальше разбираться не стал, цель была запустить станцию.
|
10.03.2015, 16:04 | #9 | |
Новичок
Регистрация: 04.03.2014
Сообщений: 8
|
Цитата:
|
|