Старый 15.08.2013, 13:05   #11
Олег
Участник
 
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 87
Олег На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Константин1970 Посмотреть сообщение
Немци разделяют все контуры специальными самовостанавливающимися разрядниками которые изготавливают на любое напряжение
Эти разрядники используются для защиты от пробоя изолирующего соединения.
Олег вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2013, 13:35   #12
Константин1970
Участник
 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 67
Константин1970 На пути к лучшему
По умолчанию

в Германии их ещё используют для разделения защищаемых КЗ коммуникаций от контуров заземлений и молниезащиты
Константин1970 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2013, 13:42   #13
Олег
Участник
 
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 87
Олег На пути к лучшему
По умолчанию

Каким образом напишите. Правильное название искроразрядники. Они идут всегда в комплекте с любыми электроизолирующими соединениями.
Олег вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2014, 21:31   #14
Alexandr
Активный участник
 
Аватар для Alexandr
 
Регистрация: 12.12.2010
Адрес: Уфа
Сообщений: 251
Alexandr На пути к лучшему
По умолчанию

Похожего типа разрядники уже лет 50-т!!!! испульзуют на ЖД. А вот почему их не используют на трубопроводном транспорте...., а потому что ведомства разные и потому что у нас в России до сих пор нет единых требований к защите от коррозии
Alexandr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2014, 22:00   #15
Бывалый
Активный участник
 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 570
Бывалый Скоро придет к известностиБывалый Скоро придет к известности
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
Каким образом напишите. Правильное название искроразрядники. Они идут всегда в комплекте с любыми электроизолирующими соединениями.
Искроразрядник представляет собой два электрода в колбе, между которыми возникает разряд. А в данном случае речь идет именно о самовосстанавливающемся предохранителе - полупроводниковом сопротивлении, которое может резко менять свою проводимость в зависимости от приложенного напряжения. Называется такая хренька "варистор" и выпускается на разные напряжения пробоя. В катодках они тоже используются для грозозащиты - выглядит как красный диск с двумя винтами крепления. Все современные станции катодной защиты должны оснащаться грозозащитой и по входу, и по выходу.
Бывалый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2014, 05:46   #16
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Эти варисторы стоят в современных станциях уже с 90-х годов! почти во всех цепях, даже в измерительной! только вот ни хрена они не спасают станции! может не рассчитаны номиналы!
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2014, 07:09   #17
Константин1970
Участник
 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 67
Константин1970 На пути к лучшему
По умолчанию

Для разделения сооружений и контуров заземлений применяют ещё "поляризованные ячейки". В ближайшее время должны монтировать на нефтепроводе КТК, но только на контуры КИПовского заземления будем смотреть, что получиться.
Вложения
Тип файла: pdf Поляризованная ячейка.pdf (130.5 Кб, 1249 просмотров)
Константин1970 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2014, 13:25   #18
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Константин1970, Не ужели, за ум взялись! отпишитесь пожалуйста после испытаний, надеюсь добьетесь эффекта!
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru

Текущее время: 23:27. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot