4 ГОСТ 25812 про катодную поляризацию

К сожалению, "быстро сказка сказывается, да не быстро дело делается".
Это я про ГОСТ 25812, который завис с 2016 года где-то в дебрях Технических комитетов, и который планировалось принять взамен ГОСТ Р 51164-98. А зря - там очень много практически полезных вещей, написанных на основе реального опыта как диагностики, так и эксплуатации.
Недавно столкнулся с проблемой наведенного переменного напряжения при катодной поляризации на одном из объектов - оказывается подобное методически расписано в Приложении Г проекта ГОСТа 25812. Прилагаю на всеобщее пользование - может еще кому и пригодится

Страницы_из_ГОСТ_25812_Требования_к_защите_от_коррозии_Редакторский.pdf

Михаил Тим вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2025, 13:42   #2
Михаил Тим
Активный участник
 
Аватар для Михаил Тим
 
Регистрация: 10.07.2017
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 181
Михаил Тим Скоро придет к известностиМихаил Тим Скоро придет к известности
По умолчанию

Дело здесь даже не в измерении потенциалов (с этим Minilog 2 справляется без поблем) а в том, что при использовании маломощного лабораторного источника питания в режиме стабилизации тока, наведенная переменка (было до 12...18 В без УЗТ и 0.4...0.9 В при подключенных УЗТ) "дует в зад" источнику, в результате он работает нестабильно (ток при отключенных УЗТ при замыкании трубы на контур защитного заземления порядка 240...280 мА, при подключенных УЗТ - 20...50 мА). Это на участке трубы 17 км, где по расчетам для катодной поляризации и смещения 0.4 В достаточно постоянного тока 78 мА. С учетом, что имеем встречный переменный ток усредненно 30..35 мА - в реале ток поляризации гуляет от 40 до 110 мА. Это видно на экране источника питания - по показаниям выходного тока и напряжения.

ЗЫ. Спас ситуацию обычный "электролит" (электролитический конденсатор) на 10 000 мкФ на 50 В со стороны источника тока. Ну а с другой стороны - по Минилогу и так все было видно (и в записи - тем более).
Михаил Тим вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru

Текущее время: 14:33. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot