Форум ЭХЗ  

Вернуться   Форум ЭХЗ > Электрохимическая защита > Контрольно измерительные пункты

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра Закладки
Старый 07.06.2021, 09:57   #1
Булат Исмагилов
Новичок
 
Регистрация: 04.06.2021
Сообщений: 6
Булат Исмагилов На пути к лучшему
По умолчанию Совместная защита

Здравствуйте. Помогите разобраться. Имеется такая схема:
1. Подземный газопровод ВД ~4км.
2. Выход из земли ЗУ вход под землю подземный ГП ВД 2м - выход из земли - ЭИС
5. вход в ГРПБ - выход из ГРПБ
6. ЭИС вход под землю - подземный ГП СД 2м - выход ЗУ вход
6. подземный ГП СД ~ 200 м.
на большом (4км) участке ГП есть защитный потенциал, на маленьком нет. имеется БДРм но похоже что не подключен, хотя провода под землю уходят.
Вопросы
1. Можно ли избежать подземных работ, подключиться к наружному уастку
2. Вход в ГРПБ и выход соединены перемычкой - зачем?

Спасибо.
Булат Исмагилов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2021, 10:12   #2
antonlom
Активный участник
 
Регистрация: 18.08.2015
Адрес: Дубна
Сообщений: 134
antonlom Скоро придет к известности
По умолчанию

Здравствуйте!
А вы можете схематично нарисовать на бумажке картинку?
Из текста непонятно, если честно...
Что такое "маленький" участок?
Что вы имеете ввиду под "наружным" участком?

Перемычка, соединяющая вход ВД в ГРП и выход среднего из него - подразумевает "обход" изолирующей вставки, стандартная схема для распределения.

Добавлено через 1 минуту
СКЗ где установлена? Рядом с ГРП? Или от ГРСки защита идет? Это тоже важный момент)
antonlom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2021, 10:53   #3
Булат Исмагилов
Новичок
 
Регистрация: 04.06.2021
Сообщений: 6
Булат Исмагилов На пути к лучшему
По умолчанию

Re>СКЗ где установлена? Рядом с ГРП? Или от ГРСки защита идет? Это тоже важный момент) не ясно проекта нет.
Вложения
Тип файла: pdf БДРМ.pdf (64.9 Кб, 280 просмотров)
Булат Исмагилов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2021, 12:43   #4
antonlom
Активный участник
 
Регистрация: 18.08.2015
Адрес: Дубна
Сообщений: 134
antonlom Скоро придет к известности
По умолчанию

Если схема реальная, то перемычка не имеет смысла) ибо она соединяет после изолирующей вставки.
Попробуйте временно соединить проводом участки перед надземными кранами и проверьте потенциал на среднем давлении.
ИМХО перемычка неправильно смонтирована
antonlom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2021, 13:28   #5
Булат Исмагилов
Новичок
 
Регистрация: 04.06.2021
Сообщений: 6
Булат Исмагилов На пути к лучшему
По умолчанию

перемычка действительно стоит между входом в ГРПБ и ЭИС, более того, она проходит под землей. Мне кажется что она должна была находиться до ЭИСов и выравнивать потенциалы обеих ГП.
По поводу соединить подземные участки - была такая мысль, но можно ли соединять их напрямую или через сборку диод - резистор. И вообще практикуется ли так соединять надземные участки.

И еще. Если перемычка установлена неправильно, по проекту он должна соединять газопроводы до ЭИС и выравнивать потенциалы, тогда БДРМ возможно защищает футляр ( газопроводы под землей пересекаются)


Спасибо

Последний раз редактировалось Булат Исмагилов; 07.06.2021 в 13:43.
Булат Исмагилов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2021, 15:27   #6
antonlom
Активный участник
 
Регистрация: 18.08.2015
Адрес: Дубна
Сообщений: 134
antonlom Скоро придет к известности
По умолчанию

[QUOTE=Булат Исмагилов;579182]перемычка действительно стоит между входом в ГРПБ и ЭИС, более того, она проходит под землей. Мне кажется что она должна была находиться до ЭИСов и выравнивать потенциалы обеих ГП.
По поводу соединить подземные участки - была такая мысль, но можно ли соединять их напрямую или через сборку диод - резистор. И вообще практикуется ли так соединять надземные участки.
И еще. Если перемычка установлена неправильно, по проекту он должна соединять газопроводы до ЭИС и выравнивать потенциалы, тогда БДРМ возможно защищает футляр ( газопроводы под землей пересекаются)
Спасибо[/QUOT]
Соедините куском медного провода, сразу же увидите потенциал на среднем давлении.
Не нужно никакой сборки.
По опыту диагностики подземных газопроводов в распределениях и обл/горгазах, все там сделано из говна и палочек... но не от того, дураки - а от того, что денег у них нет от слова СОВСЕМ.
В Воронежской губернии ребята сами вручную лопатами закапывают обрезки труб, остающихся после ремонтов, в качестве анодных полей - чтоб хоть как-то -1 В натянуть потенциал...
БДРМ скорее всего установлен на пересечении, только кто и как его ставил/монтировал...
antonlom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2021, 16:16   #7
Булат Исмагилов
Новичок
 
Регистрация: 04.06.2021
Сообщений: 6
Булат Исмагилов На пути к лучшему
По умолчанию

БДРМ скорее всего установлен на пересечении, только кто и как его ставил/монтировал...[/QUOTE]
Очень похоже, потому что один из приходящих проводов имеет эл связь с трубой, причем ВД. остальные "висят" в воздухе. Тогда, как я понимаю, банальная ошибка. перемычка установлена после не там. По логике она должна стоять до ЭИС и передавать потенциал на СД в обход ГРПБ. А я считал, что это по проекту и пытался понять зачем шунтировать и так замкнутый участок ГП.

Спасибо большое вы мне очень помогли
Булат Исмагилов вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru

Текущее время: 16:23. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot