Регистрация | Справка | Сообщество | Календарь | Нов.Сообщения | Поиск |
10.02.2012, 11:15 | #41 |
Главный специалист
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 561
|
comrade,
УСИКП работает от 3,6, до 5 В. Как правило, питание берется от системы телеметрии различных производителей, например, при применении УДК производства "Сфера МК" по линии RS 485 питание поступает напрямую, вот схема для подключения в НГК-СКМ "Нефтегазкомплекс ЭХЗ": Парсектовские КИП-Л-04 и КИП-Л-07 также позволяют обрабатывать данные ИКП. |
10.02.2012, 12:36 | #42 |
Активный участник
Регистрация: 29.07.2011
Сообщений: 196
|
а как же быть с линейной частью газопроводов? Понятно, что на территории ГРС И УКЗ есть откуда запитывать, а в поле? Ведь и УЗИП, я так понимаю, надо от чего-то запитать, судя по схеме эл. соеднинений из Руководства на КМО Нефтегазкомплекса.
Последний раз редактировалось GPS; 10.02.2012 в 12:40. |
10.02.2012, 21:46 | #43 | |
Активный участник
|
Честно сказать - в шоке. За последние годы, по-моему, только в ЭХЗ полная неразбериха и постоянные не обкатанные новинки. Пока проект проходит экспертизы, меняют НТД, реестр оборудования, при том на фирмы о которых, нет нормальной информации даже о своих продуктах. Все протектора, вместо ПМ-10, ПМ-20У, только - модернизированные Энергофиновские, на сайте их даже нет намека и т.д.
Вообще, фирм, выпускающих продукцию для ЭХЗ с нормальным описанием, документацией и сопровождением - единицы. Энергомера, Сигнал, НС, а оборудовани по реестру раскидали так, что ужас(5-7 предприятий надо обзванивать, чуть ли не отдельно за каждым болтиком) Alex Понял, что 3,6 только не понял откуда их взять. К примеру, СКЗ - В-ОПЕ М7 энергомеровская, система телемеханики СТН-3000. Телемеханик, говорит, что у него только 24В, предложил дотянуть до помещения ГРС и там подключить блок питания к УСИКП. Но как удлинить кабель(на откручивающем соедин.) от КИП до УСИКП. Скорее всего не заложим,т.к. не было требований(пусть "вручную" скорость коррозии анализатором снимают), просто хотел поэкспериментировать. Парсековские КИП живу4т своей жизнь, серия КИП-Л металлические. О КИП-Л-04 07 не нашел инфу на сайте. в КИП-Пуже встроен модуль сопряжения, только он заточен под БПИ-2. GPS, Цитата:
|
|
13.02.2012, 07:46 | #44 |
Главный специалист
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 561
|
Уважаемые коллеги!
Специально изначально привел Сферовские УДК потому, что они предназначены для работы именно в поле, поэтому в их состав входит литиевый элемент питания, оттуда и 3,6 В. УСИКП использует именно это питание, подключаясь на несколько секунд к УДК один-два раза в месяц. Что касается Нефтегазкомплекс и Парсека, согласование производится на уровне взаимодействия производителей. Кстати, чуть позже размещу скан из прайса Парсека с информацией о КИП-Л. Трудности, вызванные согласованием ИКП и телеметрии обоснованы только тем, сто система новая и не похожая на то, с чем приходилось работать ранее. |
13.02.2012, 10:12 | #46 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,613
|
Куда этот мир катится.... одна коммерция на уме больше ничего...Не ужели нельзя задуматься просто -а оно вообще надо!
|
13.02.2012, 11:02 | #47 | |
Активный участник
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 111
|
Цитата:
ВЭ без перемычек стоят, гниют. скажешь им, что надо бы перемычку, покивают, но чувствуется, что не знают и не понимают зачем это)) БПИ временами встречаются, но данных о том, когда поставлены и паспорта не сыскать, так что абсолютно бесполезны они оказываются. |
|
13.02.2012, 11:28 | #48 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,613
|
Абсолютно согласен с Вами, сам не раз встречался в трансгазах с такими горе ЭХЗ-ешниками, а причина банальная просто коммерция и коррупция во всх отрослях нефтегазовой промышленности на самом высоком уровне, специалисты там нахрен ни кому не нужны, главное своих детишек пристроить и родственников.
|
13.02.2012, 12:23 | #49 | ||
Активный участник
|
Boomer
Спасибо, все равно у Парсека с логистикой не порядок. Нет нормального описания продукции. Цитата:
У СферыМК на сайте тоже все посвящено "СКАТ". Их УДК КИП, целый компьютер с GSM-модулем. Это конечно, лучше ВОЛС, для трассы, но для площадки ГРС не очень подходит. Задача - выдать параметры от КИП с ИКП, УСИКП на блок телемеханики(СТН-3000) по 2-му кабелю RS-485. Так и не нашел простое решение, готовый КИП без всяких наворотов, как раньше. kangaro Цитата:
|
||
13.02.2012, 13:18 | #50 |
Главный специалист
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 561
|
Действительно, как раньше - не получится, кроме того, коррозионные данные нуждаются в интерпретации - их должна "понимать" телеметрия, поэтому на данном этапе, повторюсь, вопрос решают непосредственно программисты производителей. Достаточно много сказано о том, кому и зачем это нужно и нужно ли вообще. К этому весьма прагматичный подход: если размещается заказ, значит кому-то нужно, и если хоть кому то это будет нужно - это будет производиться.
|