Старый 03.12.2012, 12:21   #1
Kerik
Участник
 
Регистрация: 03.01.2011
Сообщений: 69
Kerik На пути к лучшему
По умолчанию Странное поведение анодного заземления

Исходные данные
Ремонтировали анодное заземление СКЗ.
СКЗ работает на резервуар РВС 50000.
После окончания ремонта при пуске СКЗ вылез интересный факт (во всяком случае для меня)
при режиме 5А получаем 7 В.
при режиме 10А получаем 10В.
при режиме 20А получаем 14В., то есть получается если "грубо" сопротивление анодного плавает от 1,4 до 0,7 ом.

Кто что скажет по данному случаю.

P/s думали врут приборы, но мультиметры показывают то же самое.
Kerik вне форума   Ответить с цитированием
 