Форум ЭХЗ  

Вернуться   Форум ЭХЗ > Электрохимическая защита > Вопросы ЭХЗ > Проектирование

Проектирование Вопросы, связанные с проектированием систем ЭХЗ

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра Закладки
Старый 02.04.2014, 06:59   #1
len
Участник
 
Регистрация: 05.02.2013
Сообщений: 32
len На пути к лучшему
По умолчанию Совместная или раздельная защита

Подскажите пожалуйта, надо защитить два газопр. ,
от куста до укпг и газопровод подключеня, газопроводы находятся в грунтах высокой корроз.агресив.
Я как понимаю лучше сделать раздельную защиту,
одну станцию поставить на кусте др на укпг. По ГОСТу при проектировании УКЗ на участках
высокой корроз. опасности след предусм резерв УКЗ и электроснаб по второй катег.,
вопрос в том, что на кусте 3 кат электроснаб, Вот думаю поставить две станции(+2резервн) на укпг,
либо вообще сделать совместную защиту на укпг может кто посоветует как лучше
len вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2014, 09:21   #2
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Шлейф от куста газовых скважин (КГС) как правило имеет еще и метанолопровод идущий параллельно газопроводу шлейфу, так что трубы уже три. какая протяженность, диаметры газопроводов? есть ли ВЭИ перед КГС и перед УКПГ? Есть такие схемы совместной защиты через БДРМ, от одной УКЗ (зарезервирована однотипной УКЗ через АВРП) которая установлена на УКПГ и они работоспособны, ответьте на вопросы тогда станет более менее понятно как быть!
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2014, 09:43   #3
len
Участник
 
Регистрация: 05.02.2013
Сообщений: 32
len На пути к лучшему
По умолчанию

Газопровод диаметром 219 мм длиной 10 км, шлейф только газопров. д 89 мм дл 2 км, я уже склоняюсь к совместной защите, просто смущает разное назначения трубопроводов, изол. вставки стоят и перед кустом и перед укпг
len вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2014, 10:09   #4
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Учитывая, что современные трубопроводы имеют ИП из экструдированного полиэтилена, наличие ВЭИ т.е. электрической развязки от заземленных участков, небольшой протяженности и диаметров, как эксплуатация тоже считаю одной УКЗ (резервированной с разных вводов эл. снабжения) на УКПГ достаточно, если конечно же не требуется защищать сами обсадные колонны газовых скважин, не забудьте шунтировать посредством БДРМ все имеющиеся ВЭИ :)
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах