Форум ЭХЗ  

Вернуться   Форум ЭХЗ > Электрохимическая защита > Вопросы ЭХЗ

Вопросы ЭХЗ Все интересующие вопросы по ЭХЗ размещаем в этом разделе.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра Закладки
Старый 19.03.2020, 11:57   #1
PermIG
Активный участник
 
Аватар для PermIG
 
Регистрация: 16.10.2012
Адрес: г. Пермь
Сообщений: 129
PermIG На пути к лучшему
По умолчанию Измерение сопротивления изоляции

Коллеги добрый день, вопрос вот в чем, сегодня меня озадачили тем, что проверка кабельных линий , вернее изоляции кабелей питания СКЗ производится раз в ГОД сослались на РД, по ПТЭЭП один раз в ТРИ года. Решите спор. спасибо.
PermIG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2020, 12:18   #2
antonlom
Активный участник
 
Регистрация: 18.08.2015
Адрес: Дубна
Сообщений: 134
antonlom Скоро придет к известности
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от PermIG Посмотреть сообщение
сослались на РД
А на какой РД конкретно сослались-то?
Документ чей - большой Газпром? Распределение?
antonlom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2020, 13:09   #3
PermIG
Активный участник
 
Аватар для PermIG
 
Регистрация: 16.10.2012
Адрес: г. Пермь
Сообщений: 129
PermIG На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от antonlom Посмотреть сообщение
А на какой РД конкретно сослались-то?
Документ чей - большой Газпром? Распределение?
что он имел ввиду не знаю, у меня вопрос кто чем руководствуется в выборе сроков проверки изоляции кабелей питания СКЗ
PermIG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2020, 13:35   #4
antonlom
Активный участник
 
Регистрация: 18.08.2015
Адрес: Дубна
Сообщений: 134
antonlom Скоро придет к известности
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от PermIG Посмотреть сообщение
что он имел ввиду не знаю, у меня вопрос кто чем руководствуется в выборе сроков проверки изоляции кабелей питания СКЗ
Все эксплуатанты, с которыми приходится работать (ЭХЗшники Транснефти, различных распределений) руководствуются ПТЭЭП.

ЗЫ Мы копии протоколов всегда берем, измерения раз в три года проводят.
antonlom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2020, 14:26   #5
PermIG
Активный участник
 
Аватар для PermIG
 
Регистрация: 16.10.2012
Адрес: г. Пермь
Сообщений: 129
PermIG На пути к лучшему
По умолчанию

РД 153-39.4-091-01 (Докипедия: Руководящий документ РД 153-39.4-091-01"Инструкция по защите городских подземных трубопроводов от коррозии"(введен в действие приказом Минэнерго РФ от 29 декабря 2001 г. N 375))
4.7.4 определяет работы по измерениям проводить раз в год в текущем ремонте, как быть?
PermIG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2020, 14:49   #6
antonlom
Активный участник
 
Регистрация: 18.08.2015
Адрес: Дубна
Сообщений: 134
antonlom Скоро придет к известности
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от PermIG Посмотреть сообщение
РД 153-39.4-091-01 (Докипедия: Руководящий документ РД 153-39.4-091-01"Инструкция по защите городских подземных трубопроводов от коррозии"(введен в действие приказом Минэнерго РФ от 29 декабря 2001 г. N 375))
4.7.4 определяет работы по измерениям проводить раз в год в текущем ремонте, как быть?
Тут да, документ имеет статус действующий...
Но по опыту могу сказать, на этот документ никто не обращает внимание - где довелось работать на местах.
antonlom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2020, 05:38   #7
PermIG
Активный участник
 
Аватар для PermIG
 
Регистрация: 16.10.2012
Адрес: г. Пермь
Сообщений: 129
PermIG На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от antonlom Посмотреть сообщение
Тут да, документ имеет статус действующий...
Но по опыту могу сказать, на этот документ никто не обращает внимание - где довелось работать на местах.
у меня проверяющий обратил (хотя раньше три года прокатывало), ладно бы установок 100 было, а то их более 600, и эти протоколы столько времени забирают (только написать). будем ежегодно делать.
зы. таблица 37 приложения 3.1. к ПТЭЭП - В наружных установках и помещениях с особой опасностью – один раз в год.

Последний раз редактировалось PermIG; 20.03.2020 в 06:12.
PermIG вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru

Текущее время: 15:45. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot