В последнее время смотрю много проектов от разных проектных НИИ, проекты поражают своей некомпетентностью, вопрос вот в чем меня волнуют промысловые газопроводы (сбор газа с кустов) а это значит на расстоянии не менее 0,6м рядом с газопроводом, спутником непременно лежит метанолопровод обычно 57 труба, получается пресекается 4 трубы Но бывают случаи когда и больше, так вот при обустройстве пресечения таких трубопроводов почему то про метанолопровод напрочь забывают, словно его не существует вовсе, оборудуют БСЗ только газопровод. Я считаю это в корне неправильно, каждый трубопровод имеет свой диаметр, свой тип ИП, свой защитный ток натекающий на него и появление вредного влияния в таких местах от пересекающихся метанолопроводов не исключено.
Поэтому хотелось бы поднять эту тему, я понимаю в УПР-ЭХЗ-2007, показано несколько схем обустройства пересечений трубопроводов (одного с одним, одного с двумя) это хорошо, но вот при проектировании промысловых газопроводов видимо проектировщики начинают теряться и просто игнорируют метанолопровод, а ведь его защищать надо в первую очередь т.к. рабочее давление обычно 120-130 кг/см и толщина стенки всего 4 мм. Считаю эту тему нужно при проектировании озвучивать особо, может внесут изменение в УПР-ЭХЗ-2007 и добавят схемы для обустройства таких пересечений, я бы проектировал на каждую трубу отдельный КИП и отдельный БСЗ, ну или можно 4-х канальный и отправить собравшийся ток с перескающихся: 2-х газопровода и 2-х метанолопроводов в какой то один газопровод, у которого самая ближняя точка дренажа УКЗ.

Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 26.06.2013 в 19:12.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2013, 10:09   #2
GPS
Активный участник
 
Регистрация: 29.07.2011
Сообщений: 196
GPS На пути к лучшему
По умолчанию

Сейчас проектируем скважины на ПХГ. Ситуация абсолютно аналогичная, к каждой скважине подходит метанолопровод, где-то еще и водопроводы. Сам сейчас ломаю голову, как расположить всю массу КИПов и БСЗ, как сделать все обвязки. В скором времени, надеюсь, выложу примерные схемы соединений - вот как раз будет тема для обсуждений! ))
GPS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2019, 16:10   #3
ValeryAnpilov
Новичок
 
Регистрация: 15.05.2019
Адрес: Moscow
Сообщений: 9
ValeryAnpilov На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин Посмотреть сообщение
В последнее время смотрю много проектов от разных проектных НИИ, проекты поражают своей некомпетентностью, вопрос вот в чем меня волнуют промысловые газопроводы (сбор газа с кустов) а это значит на расстоянии не менее 0,6м рядом с газопроводом, спутником непременно лежит метанолопровод обычно 57 труба, получается пресекается 4 трубы Но бывают случаи когда и больше, так вот при обустройстве пресечения таких трубопроводов почему то про метанолопровод напрочь забывают, словно его не существует вовсе, оборудуют БСЗ только газопровод. Я считаю это в корне неправильно, каждый трубопровод имеет свой диаметр, свой тип ИП, свой защитный ток натекающий на него и появление вредного влияния в таких местах от пересекающихся метанолопроводов не исключено.
Поэтому хотелось бы поднять эту тему, я понимаю в УПР-ЭХЗ-2007, показано несколько схем обустройства пересечений трубопроводов (одного с одним, одного с двумя) это хорошо, но вот при проектировании промысловых газопроводов видимо проектировщики начинают теряться и просто игнорируют метанолопровод, а ведь его защищать надо в первую очередь т.к. рабочее давление обычно 120-130 кг/см и толщина стенки всего 4 мм. Считаю эту тему нужно при проектировании озвучивать особо, может внесут изменение в УПР-ЭХЗ-2007 и добавят схемы для обустройства таких пересечений, я бы проектировал на каждую трубу отдельный КИП и отдельный БСЗ, ну или можно 4-х канальный и отправить собравшийся ток с перескающихся: 2-х газопровода и 2-х метанолопроводов в какой то один газопровод, у которого самая ближняя точка дренажа УКЗ.
нужно решать 3-х мерную задачу о распределении поля...
такие задачи решаются - это ДАВНО уже отнюдь не экзотика
ValeryAnpilov вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru

Текущее время: 16:58. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot