Уважаемые коллеги, подскажите как грамотно написать заявку на аттестацию сварщиков-термитной приварки катодных выводов ЭХЗ на магистральные трубопроводы (до 1400мм) и на промысловые (от 57мм), нужна ссылка на СТО Газпром, интересуют СТО Газпрома по термитной приварке.

В принципе нашел СТО, СТО Газпром 2-2.2-136-2007 общий для всей технологии сварки, разделы 10.9.2 и 10.9.3, они все и регламентируют, диаметры с 20-1400мм, лишнюю тему создал)) ну может, есть еще какие СТО у Газпрома по термитной приварке катодных выводов ЭХЗ, не помешает обсудить думаю!

Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 01.02.2014 в 10:45.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2014, 13:43   #2
Ruziko
Новичок
 
Регистрация: 13.08.2013
Сообщений: 10
Ruziko На пути к лучшему
По умолчанию

На транснефть ОТТ-25.160.00-КТН-068-10.
Ruziko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2015, 21:15   #3
Проектировщик
Новичок
 
Регистрация: 22.02.2012
Сообщений: 24
Проектировщик На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин Посмотреть сообщение
В принципе нашел СТО, СТО Газпром 2-2.2-136-2007 общий для всей технологии сварки, разделы 10.9.2 и 10.9.3, они все и регламентируют, диаметры с 20-1400мм, лишнюю тему создал)) ну может, есть еще какие СТО у Газпрома по термитной приварке катодных выводов ЭХЗ, не помешает обсудить думаю!
Какие 20 мм? В Газпроме термитная сварка аттестована для труб начиная с Ду100, см. таблицу Д.19 в вышеназванном СТО.
Проектировщик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 18:02   #4
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Проектировщик, Я не стал второй раз рыться в документе, я по крайней мер так понял документ! И на практике на трубах 57Х4 мм., всегда катодные выводы, включая и сечения 2Х35 кв. мм., приваривали только термитной сваркой! Сколько я видел проектов везде термитная приварка! до Ду-57 мм это точно! меньше не приходилось видеть практически как делают!
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2018, 09:18   #5
barmaleikaa
Новичок
 
Регистрация: 15.11.2012
Сообщений: 11
barmaleikaa На пути к лучшему
По умолчанию

Смотри временные требования от 17.10.2013
barmaleikaa вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru

Текущее время: 17:39. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot