Форум ЭХЗ  

Вернуться   Форум ЭХЗ > Электрохимическая защита > Анодное заземление

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра Закладки
Старый 23.09.2013, 16:56   #1
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию КОМПЛЕКТНЫЙ ГЛУБИННЫЙ ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ЭлЖК-КГ

Уважаемые коллеги, пришло время капремонта(замены) ГАЗ, предлагают такой тип заземлителей КОМПЛЕКТНЫЙ ГЛУБИННЫЙ ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ЭлЖК-КГ, кто сталкивался может с ними, хотелось бы услышать мнения от монтажников и эксплуатации.

Может кто что посоветует с этим делом, вариантов пока 2-а, Менделеевец МКГ и ЭлЖК-КГ, технические характеристики практически идентичны, и внешне почти копия друг друга. Единственный минус этих заземлителей это сложность монтажа в болотистой местности, так как не предусмотрена обсадная колонна (труба), пробурив скважину глубиной 150м она сразу же затянется в болоте или нужно хотя бы на глубину обводнения устанавливать обсадную колонну.

Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 23.09.2013 в 17:14.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2013, 19:12   #2
Алексей Скорин
Участник
 
Регистрация: 05.10.2013
Адрес: г. Урай
Сообщений: 48
Алексей Скорин На пути к лучшему
По умолчанию

Сергей, а обязательно глубинники? Места в наших краях хватает, я МК устанавливал. И горизонтально и вертикально. Причем у горизонтально расположенных токоотдача почти соответствовала паспортным данным. Или в Н.Уренгое мерзлота и только глубинники работать будут?

Последний раз редактировалось Алексей Скорин; 14.10.2013 в 19:15.
Алексей Скорин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2013, 20:53   #3
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Алексей Скорин Посмотреть сообщение
Или в Н.Уренгое мерзлота и только глубинники работать будут?
Мерзлота не монолитом лежит, прерывистое распространение, грунт всякий есть, можно кирпичный завод местами смело ставить
Эффективно работают глубинки на 150-200м, и учитывайте что токи УКЗ на промысловых трубопроводах 30-40 А, сами понимаете что бы такие режимы держать какое сопротивление растеканию необходимо добиться, вес какой должен быть, да и вообще конечно мое личное мнение зачем заморачиваться с поверхностными АЗ, прошли уже те времена когда экскаватором металлолом закапывали, забурил один раз(понимаю дорого), установил малорастворимые аноды и забыл.
Хотя на Магистралях наверное можно и поверхностные применять, там все ровно, гладко и красиво как на картинке из учебника, если бы не КРН по причине диаметров МТ, там про коррозию вообще бы наверное не думали, станции через 10 -15км стоят, подповерхностные аноды, режимы 2-3 А на пленке при диаметре 1400мм, ( с полиэтиленом даже не представляю какие режимы будут, наверное 0,5 А и плечо защиты одной УКЗ по 50-70 км) там конечно пойдут всякие в том числе и металлолом в траншею.

Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 14.10.2013 в 21:01.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2013, 13:47   #4
len
Участник
 
Регистрация: 05.02.2013
Сообщений: 32
len На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин Посмотреть сообщение
Мерзлота не монолитом лежит, прерывистое распространение, грунт всякий есть, можно кирпичный завод местами смело ставить
Эффективно работают глубинки на 150-200м, и учитывайте что токи УКЗ на промысловых трубопроводах 30-40 А, сами понимаете что бы такие режимы держать какое сопротивление растеканию необходимо добиться, вес какой должен быть, да и вообще конечно мое личное мнение зачем заморачиваться с поверхностными АЗ, прошли уже те времена когда экскаватором металлолом закапывали, забурил один раз(понимаю дорого), установил малорастворимые аноды и забыл.
Хотя на Магистралях наверное можно и поверхностные применять, там все ровно, гладко и красиво как на картинке из учебника, если бы не КРН по причине диаметров МТ, там про коррозию вообще бы наверное не думали, станции через 10 -15км стоят, подповерхностные аноды, режимы 2-3 А на пленке при диаметре 1400мм, ( с полиэтиленом даже не представляю какие режимы будут, наверное 0,5 А и плечо защиты одной УКЗ по 50-70 км) там конечно пойдут всякие в том числе и металлолом в траншею.
Вот и у меня труба 10 км, район крайнего севера, по расчетам ГАЗ получается 180 м, как вы думаете нормально если просто ГАЗ из стальной трубы
len вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2013, 16:01   #5
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от len Посмотреть сообщение
Вот и у меня труба 10 км, район крайнего севера, по расчетам ГАЗ получается 180 м, как вы думаете нормально если просто ГАЗ из стальной трубы
По нашим проектам глубина и на ГАЗ и на Менделеевец МТГ 150-200 м, все работает, сопротивление растеканию 0,5-1 Ом.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2013, 14:12   #6
m243090
Новичок
 
Регистрация: 03.12.2013
Сообщений: 1
m243090 На пути к лучшему
По умолчанию

Берите ЭлЖК-КГ, скидку сделаем, телефоны предоставим.

Производитель.
m243090 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах