Пришло замечание по проекту:
Цитата:
В соответствии с СТО Газпром 2-2.2-136-2007 (Приложение Д, таблица Д19) термитная смесь не применяется к трубопроводам Ду50. Присоединение всех кабельных выводов непосредственно к трубопроводу менее Ду 100 мм должно выполняться пайкой в соответствии с ВСН 009-88 п. 3.127-3.128
Процесс пайки прочитал, как описано в ВСН. Но нигде толком не нашел, какие именно материалы должны применяться, какая схема присоединения и изолирования получается? УПР на тему пайки молчит. Может есть у кого-то пример или поделитесь ссылками?
GPS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2014, 16:14   #2
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Интересная информация, даже не знал, у нас монтажники к 59-ой привариваются обычной "притертой" под 59-ю, многоразовой тигель формой. Посмотрел таблицу Д19, там диаметры начинаются От 100мм до 500мм, а какие материалы до 100мм не указано.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2014, 16:17   #3
GPS
Активный участник
 
Регистрация: 29.07.2011
Сообщений: 196
GPS На пути к лучшему
По умолчанию

Вот поэтому и спрашиваю )) Сам сейчас ищу информацию, впервые сталкиваюсь с такими маленькими диаметрами.
GPS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2014, 18:36   #4
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

В ВСНе сказано свинцово-оловянистый припой, (это ПОС 30, ПОС 40), паяльный жир, вот и все что нужно думаю для пайки! также как и при пайке к стальной броне силовых кабелей!

Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 09.04.2014 в 18:40.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru

Текущее время: 17:09. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot