По умолчанию подскажите по осциллограмме

Коллеги, нужна помощь и консультация !
Устанавливаем СКЗ от производителя "ЭЛИЗ" г.Запорожье. Конструктивно - силовой трансформатор, диодно-тиристорный выпрямитель и блок управления, небольшой дроссель.
Объект -газопровод высокого давления д.200 мм, изоляция- пленочная вроде, не помню. Ближайшая станция находится в 6 км, там режим 4В 1А, потенциал -2,00В.
Рабочий режим СКЗ 10В 16А, максимальный 40В 62А, потенциал на трубе при включенной .станции -2,05В, при выключенной -1,20В. Станция установлена в 5 м от газопровода, анод-в 150м от точки дренажа. Решил поменять осциллографом форму защитного напряжения труба-земля при включённый станции, подключал осциллограф к катодному выводу и медно-сульфатному электроду, шкала ссциллографа-10 В, частота развертки - 2 мс.На осциллограме можно увидеть -2,05 вольта, которые защищают газопровод, а также пилообразные выбросы в +, которые достигают +10 В, и про идее, разрушают газопровод. За качество фото прошу прощения-снимал телефоном.
Моё мнение- эти станции не защищают, а разрушают газопровод из -за пульсаций в +, из-за формы тока, которую выдаёт станция. Буду рад услышать ваши мнения, благодарю.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20140515_1.jpg
Просмотров: 2303
Размер:	213.6 Кб
ID:	536
grozny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2014, 18:49   #2
meliorator
Участник
 
Аватар для meliorator
 
Регистрация: 06.06.2011
Сообщений: 42
Благодарности
Спасибо (Отдано): 1
Спасибо (Получено): 1
meliorator На пути к лучшему; 2%meliorator На пути к лучшему, 2%meliorator На пути к лучшему, 2%
По умолчанию

Лучше поздно...
Элиз вообще ужасная станция. Я видел у ЭЛИЗ трансформатор, пластины которого были скреплены... сваркой!
Ну а так - разрушить-то не разрушит, но по ДСТУ 4219 (Вы ж не в России диверсию делаете, ставите ЭЛИЗ?) пульсация тока не более 3% на всех режимах. Только это на выходе преобразователя а не на КИПе. Требуйте фильтр от производителя.
meliorator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2014, 09:31   #3
Константин1970
Участник
 
Аватар для Константин1970
 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 67
Благодарности
Спасибо (Отдано): 0
Спасибо (Получено): 0
Константин1970 На пути к лучшему; 2%Константин1970 На пути к лучшему, 2%Константин1970 На пути к лучшему, 2%
По умолчанию

Величина пулсаций в преобразователях влияет только на работу телеконторя СКЗ если преобразователь не подключен к SCADA на пульсацию можно внимания не обращать, кратковременные скачки в "+" трубопровод не разрушат, п.7.2.1. ГОСТ 9.602-2005
Константин1970 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2014, 23:09   #4
meliorator
Участник
 
Аватар для meliorator
 
Регистрация: 06.06.2011
Сообщений: 42
Благодарности
Спасибо (Отдано): 1
Спасибо (Получено): 1
meliorator На пути к лучшему; 2%meliorator На пути к лучшему, 2%meliorator На пути к лучшему, 2%
По умолчанию

1. пункт 7.2.1 вообще не о том. Уж лучше 7.3:-). 4 минуты плюсовых выбросов в сутки считать по осцилограмме?
2. если Украина - то ДСТУ 4219 надо применять, и пульсация преобразователя там таки нормируется. Влияет или нет - другой вопрос.
meliorator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2014, 09:46   #5
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,599
Благодарности
Спасибо (Отдано): 209
Спасибо (Получено): 108
Сергей Чекушкин Положительная личность; 34%Сергей Чекушкин Положительная личность, 34%Сергей Чекушкин Положительная личность, 34%

Награды пользователя:

По умолчанию

Конечно должна нормироваться! как иначе, как вы собираетесь измерять потенциал по трассе??? тоже осциллограф будете таскать??? пульсация влияет на измерения!!!!
Сергей Чекушкин на форуме   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2014, 23:31   #6
meliorator
Участник
 
Аватар для meliorator
 
Регистрация: 06.06.2011
Сообщений: 42
Благодарности
Спасибо (Отдано): 1
Спасибо (Получено): 1
meliorator На пути к лучшему; 2%meliorator На пути к лучшему, 2%meliorator На пути к лучшему, 2%
По умолчанию

Можно подробнее о влиянии на измерения? Сталкивался с различием показаний разных приборов вв одном месте. Грешу на пульсацию
meliorator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2014, 09:15   #7
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,599
Благодарности
Спасибо (Отдано): 209
Спасибо (Получено): 108
Сергей Чекушкин Положительная личность; 34%Сергей Чекушкин Положительная личность, 34%Сергей Чекушкин Положительная личность, 34%

Награды пользователя:

По умолчанию

meliorator, Различие показаний разных приборов в 10-15 мВ, тоже встречал, видимо разные классы точности и автоматические шкалы на приборах, ну это несущественная разница, внимания не обращал ни когда. А влияние на измерения по трассе конечно будут, раз они есть на преобразователе, то есть и на КИП.
Сергей Чекушкин на форуме   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2014, 13:36   #8
PermIG
Участник
 
Аватар для PermIG
 
Регистрация: 16.10.2012
Адрес: г. Пермь
Сообщений: 94
Благодарности
Спасибо (Отдано): 11
Спасибо (Получено): 11
PermIG На пути к лучшему; 4%PermIG На пути к лучшему, 4%PermIG На пути к лучшему, 4%
По умолчанию

а это точно не "блуждуха"
вот скрины прибора ПКИ-2, с блуждухой и без )))

-
PermIG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2014, 17:21   #9
meliorator
Участник
 
Аватар для meliorator
 
Регистрация: 06.06.2011
Сообщений: 42
Благодарности
Спасибо (Отдано): 1
Спасибо (Получено): 1
meliorator На пути к лучшему; 2%meliorator На пути к лучшему, 2%meliorator На пути к лучшему, 2%
По умолчанию

Вот пульсация в точке дренажа. Просто так.

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 92-2.jpg
Просмотров: 2096
Размер:	66.4 Кб
ID:	572
meliorator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2014, 19:46   #10
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,599
Благодарности
Спасибо (Отдано): 209
Спасибо (Получено): 108
Сергей Чекушкин Положительная личность; 34%Сергей Чекушкин Положительная личность, 34%Сергей Чекушкин Положительная личность, 34%

Награды пользователя:

По умолчанию

meliorator, что за преобразователь?
Сергей Чекушкин на форуме   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru

Текущее время: 07:47. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot