Регистрация | Справка | Пользователи | Календарь | Поиск | Нов.Сообщения | Все разделы прочитаны | ![]() |
|
||||||||
| Вопросы ЭХЗ Все интересующие вопросы по ЭХЗ размещаем в этом разделе. |
|
|
![]() |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
|
|
#51 | ||
|
Активный участник
Регистрация: 30.09.2014
Адрес: Москва
Сообщений: 202
![]() |
Цитата:
Добавлено через 11 минут Цитата:
На левом фото мы это видим. На правом фото налицо неработоспособность плеча выпрямителя (частота сигнала 50 Гц) возможно обрыв диода/тиристора или неисправность схемы управления. |
||
|
|
|
|
|
#52 |
|
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,617
![]() ![]() |
Все верно, не разглядел сперва частоту, вот какие у меня получились осцилограммки, еще на 2-х В-ОПЕ-М1; М3, длительность развертки 5мс/деление (на УКЗ№2 длительность развертки в режиме АС 2,5 мс/дел), коэффициент вертикального отклонения 5В/дел., период 10мс.
Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 06.04.2015 в 15:23. |
|
|
|
|
|
#53 | |
|
Активный участник
Регистрация: 30.09.2014
Адрес: Москва
Сообщений: 202
![]() |
Цитата:
Скоро поля, поснимаю осциллограмм, тоже поделюсь) |
|
|
|
|
|
|
#54 | |
|
Активный участник
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 591
![]() ![]() |
Цитата:
|
|
|
|
|
|
|
#55 |
|
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,617
![]() ![]() |
MiniloG, Такое программное обеспечения у ослика АКТАКОМ АСК-2018)), снизу текстом подписи: частоты, коэффициента вертикального отклонения, длительности развертки, периода, амплитуды и т.д., без возможности редактирования сохраняемого файла, а сохраняет в файл в виде картинки только так, но в целом мне он понравился, быстро можно в автоматическом режиме настройки, снять осцилограмму неизвестного сигнала + режим мультиметра.
|
|
|
|
|
|
#56 | |
|
Активный участник
Регистрация: 30.09.2014
Адрес: Москва
Сообщений: 202
![]() |
![]() Цитата:
|
|
|
|
|
|
|
#57 |
|
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,617
![]() ![]() |
Всем спасибо за консультацию, как я понял практически ни на одном, исследованном мной преобразователе В-ОПЕ-М (образца до 2001 г) нет коэффициента пульсации менее 3%, посмотрим что покажет серия -В, там у них на выходе стоит уже батарея конденсаторов, доберусь я до них скоро))
Добавлено через 8 минут Возник еще вопрос, может все эти измерения надо делать с активной нагрузкой т.е. прогружая преобразователь реостатом, может влиять нагрузка на эти измерения? |
|
|
|
|
|
#58 |
|
Активный участник
Регистрация: 30.09.2014
Адрес: Москва
Сообщений: 202
![]() |
Да, Сергей, так и есть, даже на новой УКЗ порой не всегда пульсация в норме.
|
|
|
|
|
|
#59 | |
|
Активный участник
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 591
![]() ![]() |
Цитата:
|
|
|
|
|
|
|
#60 |
|
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,617
![]() ![]() |
Снимал недавно осциллограммы на преобразователе В-ОПЕ-ТМ-2 (Ставропольский Радиозавод "Сигнал") обычный тиристорный выпрямитель, но на выходе нет ни каких пульсаций, нет частоты 100 Гц, такую осциллограмму я видел только на инверторах.
|
|
|
|
![]() |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|