#1 |
|
Новичок
Регистрация: 17.02.2014
Сообщений: 6
![]() |
Здравствуйте коллеги! Заметил, что как то совсем не обсуждается тема эксплуатации станций дренажной защиты. А проблем как показывает практика с ними не мало! Вопрос: диод дренажа постоянно заперт, т.к. потенциал рельсы относительно земли положительный. Значит ли это, что натекания на газопровод нет?
|
|
|
|
|
|
#2 |
|
Активный участник
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 591
![]() ![]() |
Это значит только то, что диод заперт. А вот натекает ток или нет, могут показать измерения потенциала трубопровода, лучше конечно самописцем. Если потенциал пляшет, а дренаж закрыт, значит неудачно выбрано место подключения его к рельсовой цепи. Надо определять зоны натекания и стекания тока и в зоне стекания измерять потенциал рельса, чтобы найти место с минимальным потенциалом. Туда и подключать дренажный кабель.
|
|
|
|
|
|
#3 |
|
Активный участник
Регистрация: 30.09.2014
Адрес: Москва
Сообщений: 202
![]() |
Для каких-либо выводов сперва надо посмотреть на суточные измерения потенциала "труба-земля", "рельс-земля" и тока в точке дренажа УДЗ.
P.S Думаю вряд ли получится найти зону "стекания" тока с трубопровода при условии, что изоляция на нем выполнена на основе Экструд. полиэт., это стекание может произойти где угодно, в сотнях метрах |
|
|
|
![]() |