Регистрация | Справка | Пользователи | Календарь | Поиск | Нов.Сообщения | Все разделы прочитаны | ![]() |
![]() |
#2 |
Главный специалист
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 561
![]() |
![]()
Здравствуйте!
По ссылке: http://зганс.рф/bpi-2.html все о БПИ. Если вопросы останутся - обращайтесь на форум. Удачи! Последний раз редактировалось Alex; 30.05.2011 в 18:16. |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Железяка
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 62,929
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,617
![]() ![]() |
![]()
Практика показывает что использование БПИ-2, на сегодняшний момент является малоэффективным, и на этом фоне ИКП наилучший вариант измерения скорости коррозии в конкретных грунтовых условиях.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Активный участник
|
![]()
Не разу не сталкивался, ИКП 10-012М с этим? Я так понял, с ним еще использует это Анализатор ИКП? А если телемеханизировать еще и это Устройство сопряжения индикатора коррозионных процессов с системой телеметрии? И все это есть в реестре? А в КИП он без проблем крепится, на рисунке не очень понятно: 1. КИП смещается с оси трубопровода из-за ИКП? 2. Как крепятся раз.ем перемычки и индикатора?
Последний раз редактировалось comrade; 19.12.2011 в 13:41. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |