По умолчанию ЭГТ-2900 или "чугунные"

Приветствую спецов форума!
Необходимо разобраться, что лучше применить электроды ЭГТ-2900 или чугунные электроды (трубы). Проекта нет, трубопровод не подконтролен проверяющим органам, но нужно обоснование и того, и другого. И с точки зрения экономики, и простоты применения ну и других показателей. Возможно применение железнодорожного рельса в качестве заземлителя. Кто сталкивался с такой ситуацией может подскажете. И желательно ссылки на официальные обязательные документы. Ну вот как то так.
pmzevg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2011, 12:53   #2
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Вам бы узнать сперва удельное эл.сопротивление грунта в районе расположения АЗ, опираясь на него можно уже начинать выбирать вид анодного заземлителя, поверхностное, глубинное, свайное и т.д, а на счет рельсов... такую конструкцию практикуют для выполнения глубинок, а для поверхостного видел даже что просто металлолом обвязывают и зарывают., главное добиться сопротивление растеканию 1 Ом и естественно срок службы ограничен, учитывая растворение стального анода 10кг/А*год.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2011, 07:25   #3
pmzevg
Новичок
 
Регистрация: 11.07.2011
Сообщений: 3
pmzevg На пути к лучшему
По умолчанию

Спасибо Сергей за начало разговора. Просто есть трубопровод, когда то защищенный, есть рельсы, можно достать трубы (чугун) за бесценок. Вот и хотим восстановить защиту. Разумеется проект никто делать не будет, ни какие изыскания то же. А вот закопать рельсы или трубы в траншею и установить катодную станцию и КИПы, это да. Так вот про ЭГТ нашли в нормативных документах, да и в проектах и т. д. А про трубы - рельсы - металл про это есть где нибудь? В смысле какие нибудь методички, разрешаюшие документы, чтоб можно было почитать и обосновать. Ещё раз сообщаю, трубопровод хотим "защитить для себя", он не подконтролен ни каким органам. Но придерживаться правил мы обязаны в любом случае.
pmzevg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2011, 20:26   #4
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Есть Унифицированные проектные решения УПР.ЭХЗ-01-2007, ещё Инструкция по проектированию электрохимической защиты от коррозии магистральных газопроводов ООО ВНИИГАЗ-2004, может даже новые какие то появились нормативные документы, от себя могу добавить если у вас есть трубы то проще всего сделать свайное анодное заземление из труб, трубы установить вертикально непосредственно в грунт, расстояние между ними что бы было не менее 5 метров, сделать ряд из 10-15 труб, расположить анодное поле перпендикулярно трубопроводу на расстоянии 450 м.
Вложения
Тип файла: doc А.З..doc (148.0 Кб, 2780 просмотров)
Тип файла: doc Анодное заземление.doc (263.0 Кб, 4314 просмотров)
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2011, 08:06   #5
pmzevg
Новичок
 
Регистрация: 11.07.2011
Сообщений: 3
pmzevg На пути к лучшему
По умолчанию

Спасибо Сергей за материал. А из каких источников это взято? Мне бы нужно из каких нибудь обязательных документов типа Правил, ГОСТов и т.д. Чтоб показал человеку не сведующему в этом деле и сказал, вот видишь, так ПОЛОЖЕНО, иначе если что случиться, тюрьма
pmzevg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2011, 11:24   #6
Forum bot
Железяка
 
Аватар для Forum bot
 
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 54,964
Forum bot Личность, известная всемForum bot Личность, известная всемForum bot Личность, известная всемForum bot Личность, известная всемForum bot Личность, известная всемForum bot Личность, известная всем
По умолчанию Модерация

Эта тема была перенесена из раздела Вопросы ЭХЗ.
Перенес: Boomer
Forum bot вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru

Текущее время: 17:06. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot