Регистрация | Справка | Пользователи | Календарь | Поиск | Нов.Сообщения | Все разделы прочитаны | ![]() |
|
||||||||
| Вопросы ЭХЗ Все интересующие вопросы по ЭХЗ размещаем в этом разделе. |
|
|
![]() |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
|
|
#1 |
|
Новичок
Регистрация: 28.03.2018
Сообщений: 1
![]() |
Добрый день!
Просветите пожалуйста, относительно внутреннего покрытия трубопроводов. Верно ли утверждение , что наличие дефектов (площадью S) сплошности изоляции околошовной зоны на внутренней части трубы приведет к тому что, весь электрохимический потенциал (током I) трубы будет направлен на локальные места и приведет к ускоренной коррозии. Ссылки на источники по этой теме были бы кстати. Последний раз редактировалось adb; 05.04.2018 в 06:41. |
|
|
|
|
|
#2 |
|
Новичок
Регистрация: 23.05.2018
Сообщений: 2
![]() |
По покрытиям внутреннее используют Эпоксидное толщиной не менее 50мкм.
|
|
|
|
|
|
#3 | |
|
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,617
![]() ![]() |
Цитата:
Вообще ЭХЗ может обеспечивать защиту только, НАРУЖНОЙ поверхности трубопровода. |
|
|
|
|
|
|
#4 | |
|
Новичок
Регистрация: 15.05.2019
Адрес: Moscow
Сообщений: 9
![]() |
Цитата:
да - плотностью тока и соответственно скорость коррозии будут "большими"... можете взять любую МКЭ программу это проверить - смоделировать |
|
|
|
|
![]() |
| Опции темы | Поиск в этой теме |