Коллеги добрый день, вопрос вот в чем, сегодня меня озадачили тем, что проверка кабельных линий , вернее изоляции кабелей питания СКЗ производится раз в ГОД сослались на РД, по ПТЭЭП один раз в ТРИ года. Решите спор. спасибо.
|
|
|
|
|
|
#3 |
|
Активный участник
Регистрация: 16.10.2012
Адрес: г. Пермь
Сообщений: 137
![]() |
|
|
|
|
|
|
#4 | |
|
Активный участник
Регистрация: 18.08.2015
Адрес: Дубна
Сообщений: 134
![]() |
Цитата:
ЗЫ Мы копии протоколов всегда берем, измерения раз в три года проводят. |
|
|
|
|
|
|
#5 |
|
Активный участник
Регистрация: 16.10.2012
Адрес: г. Пермь
Сообщений: 137
![]() |
РД 153-39.4-091-01 (Докипедия: Руководящий документ РД 153-39.4-091-01"Инструкция по защите городских подземных трубопроводов от коррозии"(введен в действие приказом Минэнерго РФ от 29 декабря 2001 г. N 375))
4.7.4 определяет работы по измерениям проводить раз в год в текущем ремонте, как быть? |
|
|
|
|
|
#6 | |
|
Активный участник
Регистрация: 18.08.2015
Адрес: Дубна
Сообщений: 134
![]() |
Цитата:
Но по опыту могу сказать, на этот документ никто не обращает внимание - где довелось работать на местах. |
|
|
|
|
|
|
#7 | |
|
Активный участник
Регистрация: 16.10.2012
Адрес: г. Пермь
Сообщений: 137
![]() |
Цитата:
зы. таблица 37 приложения 3.1. к ПТЭЭП - В наружных установках и помещениях с особой опасностью – один раз в год. Последний раз редактировалось PermIG; 20.03.2020 в 06:12. |
|
|
|
|
![]() |