По умолчанию Отбраковка трубы среднего давления (горгаз сеть)

Добрый день, коллеги! Модераторам: возможно написал не в ту ветку, перенесите, пожалуйста!
Помогите определиться. Столкнулись с обследованием электрометрии трубы, не пренадлежащей Газпрому, с давлением 5-8кг.. Труба уложена в 65 году, изоляция битум, вернее остатки от него. ЭХЗ (УКЗ, протекторов) отвода от ГРС до потребителя не установлена. В отчете нам нужно указать по какому нормативному документу можно отбраковать трубу (после ВИК, шурфились), газпромовские СТО не прокатывают.. В инете путного не нашел :(
По всей поверхности трубы чешуйчатость, гофры..
ФОТО1
ФОТО2
ФОТО3
Спасибо заранее!

Последний раз редактировалось RGD5; 26.11.2012 в 15:24.
RGD5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2012, 12:37   #2
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

ВСН-012-88, СНИП III-42-80, ГОСТ 30242-07, СНиП 2.05.06-85*, ПБ 10-573-03 , вы по какому критерию хотите забраковать? фото не открылись, нет доступа...
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2012, 15:27   #3
RGD5
Новичок
 
Регистрация: 26.11.2012
Сообщений: 8
RGD5 На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин Посмотреть сообщение
ВСН-012-88, СНИП III-42-80, ГОСТ 30242-07, СНиП 2.05.06-85*, ПБ 10-573-03 , вы по какому критерию хотите забраковать? фото не открылись, нет доступа...
Фото поправил. Там расслоение металла уже идет :( защиты отродясь не было. Нормативы допустимые по низким сетям я не знаю, изучать всю литературу, к сожалению, времени сейчас нет.
RGD5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2012, 15:46   #4
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Если есть расслоение то надо делать ультразвуковой контроль и толщинометрию, по ГОСТ14782-86, отбраковать по ВСН-012-88 а для объектов газораспределения есть СНИП 42-01-2002 по моему, если не ошибаюсь, если нефтянка то РД 19-100.00-КТН-001-10

Еще может что найдете в ГОСТ 17410-78, СТО Газпром 2-2.4-063-001; ОП 501 ЦД-97 (РД 153-34.1-003-01) РТМ-1С; СНИП 3.05.05-84 (ПБ 03-585-03 технологическое оборудование и технологические трубопроводы)

Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 26.11.2012 в 17:04.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2012, 16:14   #5
RGD5
Новичок
 
Регистрация: 26.11.2012
Сообщений: 8
RGD5 На пути к лучшему
По умолчанию

УЗК и толщинометрию делали, теперь описать надо. Спасибо за инфо! Завтра будем изучать материал. Отпишусь об успехах ;)
RGD5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2012, 17:46   #6
maris_st
Участник
 
Аватар для maris_st
 
Регистрация: 17.01.2011
Адрес: Москва
Сообщений: 99
maris_st На пути к лучшему
По умолчанию

ваш основной документ РД 12-411-01 Инструкция по диагностированию технического состояния подземных стальных газопроводов, других обследований на данных газопроводах не предусмотрено. остальное - хотелки-сопелки.. Предусматривается только толщинометрия и твердометрия. а вообще обратитесь в экспертную организацию, которая продляет срок службы этих газопроводов
maris_st вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2013, 13:41   #7
Forum bot
Железяка
 
Аватар для Forum bot
 
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 54,964
Forum bot Личность, известная всемForum bot Личность, известная всемForum bot Личность, известная всемForum bot Личность, известная всемForum bot Личность, известная всемForum bot Личность, известная всем
По умолчанию Модерация

Эта тема была перенесена из раздела Вопросы ЭХЗ.
Перенес: Boomer
Forum bot вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru

Текущее время: 13:13. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot