Добрый день.
Re>На всех снимках очаги коррозии по нижней образующей, куда стекает конденсат с холодной трубы Конденсата на трубе нет. Специфика помещения - теплое и сухое. Трубы подкрашивают, подваривают. Очаги коррозии продолжают появляться. |
|
|
|
|
|
#22 |
|
Активный участник
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 591
![]() ![]() |
Если там тепло и сухо, то что капает здесь? https://radikalfoto.host/i/Трубы-%2813%29.Kp6Nn
Коррозии не бывает без воды. Если нет конденсата - значит, вода поступает изнутри, через дефекты сварных швов и резьбовых соединений. |
|
|
|
|
|
#23 | |
|
Активный участник
Регистрация: 16.10.2012
Адрес: г. Пермь
Сообщений: 137
![]() |
Цитата:
|
|
|
|
|
|
|
#24 |
|
Активный участник
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 591
![]() ![]() |
В химводоподготовке жесткость воды снижается катионированием. Воду прогоняют через ионообменные фильтры, в которых ионы солей жесткости заменяются ионами, не образующими осадка. Используют Na- катионирование или Н-катионирование. А соль используется только для регенерации фильтров, для обратного замещения ионов жесткости на ионы натрия. Все как в бытовых фильтрах, только побольше. Поэтому влиять на все трубопроводы соль не может.
|
|
|
|
|
|
#25 |
|
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,617
![]() ![]() |
Судя по снимкам, это обычная атмосферная коррозия, протекают резьбовые соединения, для такой коррозии нужны молекула воды и кислорода, это все присутствует в местах просачивания воды через резьбовые соединения.
|
|
|
|
|
|
#26 |
|
Новичок
Регистрация: 04.06.2021
Сообщений: 13
![]() |
Доброе утро.
Нет. https://radikalfoto.host/i/%D0%A2%D1...%2813%29.Kp6Nn ржавчина не на сварном шве и не на резьбе (хотя есть на других снимках) коррозия сквозь трубу. На всякий случай. трубопровод ДО системы ХВП, контакта с солью не имеет. спасибо |
|
|
|
|
|
#27 | |
|
Активный участник
Регистрация: 16.10.2012
Адрес: г. Пермь
Сообщений: 137
![]() |
Цитата:
|
|
|
|
|
|
|
#28 |
|
Новичок
Регистрация: 04.06.2021
Сообщений: 13
![]() |
Не знаю. Есть подозрение, что есть. Относительно какой точки проверить?
|
|
|
|
|
|
#30 |
|
Новичок
Регистрация: 04.06.2021
Сообщений: 13
![]() |
Вода городская так что давление 5 кг. Уже есть проект переварить на ПП, если бюджет позволит - там одних элементов (фитингов) больше сотни выходит. Но в любом случае остаются участки металлические. Хотелось бы их защитить. Думаю соединить их с PE шиной.
|
|
|
|
![]() |