По умолчанию ПЕРЕХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ НА ИЗОЛИРУЮЩИХ ФЛАНЦАХ

расскажите что это за переходное сопротивление такое!!!??? КАК ЕГО МЕРИТЬ, ЧЕМ??? И СКОЛЬКО ОНО ДОЛЖНО БЫТЬ!!!!??
malan2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2013, 20:31   #2
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,599
Благодарности
Спасибо (Отдано): 209
Спасибо (Получено): 108
Сергей Чекушкин Положительная личность; 34%Сергей Чекушкин Положительная личность, 34%Сергей Чекушкин Положительная личность, 34%

Награды пользователя:

По умолчанию

Впервые слышу такое.... тоже интересно было бы узнать.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2013, 10:28   #3
comrade
Активный участник
 
Аватар для comrade
 
Регистрация: 07.12.2011
Сообщений: 438
Благодарности
Спасибо (Отдано): 16
Спасибо (Получено): 18
comrade На пути к лучшему; 6%comrade На пути к лучшему, 6%comrade На пути к лучшему, 6%

Награды пользователя:

Отправить сообщение для comrade с помощью ICQ
По умолчанию

Может подразумевается сопротивление самого изолятора?
comrade вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2013, 21:51   #4
Бывалый
Активный участник
 
Аватар для Бывалый
 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 544
Благодарности
Спасибо (Отдано): 11
Спасибо (Получено): 115
Бывалый Скоро придет к известности; 25%Бывалый Скоро придет к известности, 25%Бывалый Скоро придет к известности, 25%

Награды пользователя:

По умолчанию

Скорее всего имеется в виду сопротивление переменному току, измеренное между фланцами ИФС. В нормативке по эксплуатации определенных критериев не встречал. На практике нормой считаю сопротивление более 0,1 Ом. Такая же цифра приведена для ВЭИ в "Методических указаниях по проведению сертификационных испытаний системы ПКЗ" в разделе "Документы".
Бывалый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2013, 22:10   #5
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,599
Благодарности
Спасибо (Отдано): 209
Спасибо (Получено): 108
Сергей Чекушкин Положительная личность; 34%Сергей Чекушкин Положительная личность, 34%Сергей Чекушкин Положительная личность, 34%

Награды пользователя:

По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Бывалый Посмотреть сообщение
На практике нормой считаю сопротивление более 0,1 Ом.
Я тоже согласен с этим критерием, НО вот в ВСН 39-1.22-007-2002 п.п. 5.8 другие критерии по сопротивлению правда для ВЭИ, кстати вы имеете ввиду "Методических указаниях по проведению сертификационных испытаний системы ПКЗ подземных трубопроводов" от ООО "НефтегазТехэкспертиза" от 2010 г. ???
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2013, 20:52   #6
Бывалый
Активный участник
 
Аватар для Бывалый
 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 544
Благодарности
Спасибо (Отдано): 11
Спасибо (Получено): 115
Бывалый Скоро придет к известности; 25%Бывалый Скоро придет к известности, 25%Бывалый Скоро придет к известности, 25%

Награды пользователя:

По умолчанию

Да, именно их. Конечно, ВЭИ и ИФС - две большие разницы в плане сопротивлений. Но приведенная в ВСН величина 5 Ом, на мой взгляд, явно завышена. При диаметре Ду1420 и экструдированном полиэтилене сопротивление растеканию трубы может быть 1,5-2 Ом. Я на такой трубе намерял сопротивление ВЭИ 1- 3 Ом. А если труба после переизоляции, в пленке, то и этого не будет.
Бывалый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2013, 21:03   #7
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,599
Благодарности
Спасибо (Отдано): 209
Спасибо (Получено): 108
Сергей Чекушкин Положительная личность; 34%Сергей Чекушкин Положительная личность, 34%Сергей Чекушкин Положительная личность, 34%

Награды пользователя:

По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Бывалый Посмотреть сообщение
Но приведенная в ВСН величина 5 Ом, на мой взгляд, явно завышена. При диаметре Ду1420 и экструдированном полиэтилене сопротивление растеканию трубы может быть 1,5-2 Ом. Я на такой трубе намерял сопротивление ВЭИ 1- 3 Ом. А если труба после переизоляции, в пленке, то и этого не будет.
Я тоже такого же мнения и цифры эти считаю нужно пересмотреть с учетом того что ВЭИ и ИФС в основном ставятся для электрического разъединения основного трубопровода (котрый тоже обычно имеет задвижки, краны с эл. приводом в близости от места установки) от заземленных внутри площадочных сетей УКПГ, ГРС, кустов газовых скважин, подогревателей т. п. и привязывать сопротивление к изоляции считаю просто некорректно, сам считаю что основной параметр это все же наличие тока при шунтировании амперметром.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru

Текущее время: 10:00. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot