Сообщений: 591
![]() ![]() |
При обследованиях встречаются КИПы , потенциал на которых вроде бы есть, но он меньше потенциала, измеренного выносным электродом, подключенным к соседнему КИПу. Разница обычно 200-300мВ. Так бывает, когда приварка отвалилась от трубы и потенциал измеряем через тончайший слой воды под приваркой. По потенциалу КИП видится исправным, а по сопротивлению сразу определится неисправность
|
|
|
|
|
|
#102 |
|
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,617
![]() ![]() |
|
|
|
|
|
|
#103 |
|
Активный участник
Регистрация: 12.12.2010
Адрес: Уфа
Сообщений: 252
![]() |
|
|
|
|
|
|
#104 |
|
Участник
Регистрация: 05.10.2013
Адрес: г. Урай
Сообщений: 48
![]() |
А если применить ПТЭЭП п.26.1 - переходное сопротивление контакта 0,05 Ом, соответственно двух 0,1 Ом? Видимо плюс сопротивление трубы на расстоянии 100 мм. Не зря же оно строго регламентировано. Или им и сопротивлением кабелей можно пренебречь?
|
|
|
|
![]() |