![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Регистрация | Справка | Пользователи | Календарь | Поиск | Нов.Сообщения | Все разделы прочитаны | ![]() |
|
||||||||
| Вопросы ЭХЗ Все интересующие вопросы по ЭХЗ размещаем в этом разделе. |
|
|
![]() |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
|
|
#61 |
|
Активный участник
Регистрация: 13.12.2011
Адрес: Poltava
Сообщений: 131
![]() |
Это внутри кожуха должна быть постоянная жижа... конечно, определить трудно, но если по сезонам, нет улучшения? или просто изменения потребляемого тока, в зависимости от осадков?Иногда в старой траншее собирается вода постоянно после дождя...А трубу чем отделили от кожуха - заводскими спейсами или так просто, как часто бывает
?
|
|
|
|
|
|
#62 |
|
Активный участник
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 591
![]() ![]() |
Ezhik, хотелось бы немного конкретики. Измерьте сопротивления всех цепей: Труба- кожух, протектор - кожух, сопротивление растеканию кожуха, сопротивление растеканию протектора, сопротивление грунта. Вряд ли тут виновата вода - при электролитическом контакте потенциал кожуха всегда выше естественного без всякой защиты.
|
|
|
|
|
|
#63 |
|
Активный участник
Регистрация: 13.12.2011
Адрес: Poltava
Сообщений: 131
![]() |
Свежий факт. Кожух метров до 30 длиной.Покрытие заводское - экструдированный полиэтилен, проверенный на стапелях. Протектор ПМ 20У, заливаем водой, все вокруг одна глина, глубина - уровень трубы, расстояние 5 метров.С улыбкой подключаю кожух....... -0.63.... Отключаю - а на протекторе - без нагрузки -1.3 в. Да, и через несколько дней такое...А вот протектор ПМ10 У, от другого производителя - холостой ход - 1.6 в , подключив кожух - 1.5. Зла не хватает, какой там электролит в трубе...Это уже второй случай.
|
|
|
|
|
|
#64 |
|
Активный участник
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 591
![]() ![]() |
Вот для этого и надо измерять сопротивление "протектор- кожух". Все дело в высоком внутреннем сопротивлении протектора. На высокоомной нагрузке он показывает нормальный потенциал, а ток в низкоомную нагрузку отдать не может - вся мощность падает на его внутреннем сопротивлении.
|
|
|
|
|
|
#65 |
|
Участник
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 67
![]() |
Ток в цкпи тоже не мешает замерить. качество материала тоже играет роль, материал бывает так пассивируется, что и активатор не помагает, в 2012 году обследовали средства ЭХЗ на нефтепроводах, проектом былы предусмотрены резисторы для регулировки тока в цепи протектор-кожух, где резисторы были закорочены протекторы худо-бедно дышали, а где резисторы были подключены да ещё на максимальном сопротивлении выставлены там протекторы не работвли и при измерении потенцала протектор-грунт выдавали не более -1,2В, естественно при подключении таких групп эффект равен 0. Вообще нужны ли резисторы или БДР в цепи протектор -кожух каково Ваше мнение коллеги?
|
|
|
|
|
|
#66 |
|
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,617
![]() ![]() |
Из моей практики если коммутация идет по БДРМ, то резисторы там ни какой роли не играют, все падение происходит на кремниевом ДИОДЕ (я его сразу же шунтирую, если он не нужен) а не на проволочных резисторах, тем более что там максимально возможное сопротивление всего 0,4 Ом. Вообще сам лично считаю что протекторные группы, для эффективной их работы, нужно соединять конечно же напрямую к сооружению, лишние сопротивления тут ненужны.
|
|
|
|
|
|
#67 |
|
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,617
![]() ![]() |
Кому интересно может будет почитать про установки протекторой защиты, информация возможно конечно устарела о общий принцип думаю неизменился, прикрепляю файл
|
|
|
|
|
|
#68 |
|
Участник
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 67
![]() |
Моё личное мнение тако во же-только напрямую
|
|
|
|
|
|
#69 |
|
Активный участник
Регистрация: 13.12.2011
Адрес: Poltava
Сообщений: 131
![]() |
Вот по поводу - напрямую...был один кожух, хороший смастерили (30 м длиной, опять же - экструдир. полиэт.дирок нет, концы изолировали), два протектора ПМ10 У, подключил и получил аж -1.55 с омич., при токе 2-3 ма. Промерял поляризацию - прибором 43313.1 и вспомогательным электродом- -1.25.И вспомнил разговор на форуме о водороде...На трубе в это время -1.2 с омической составляющей.Так что пришлось приклеить резистор в цепь протектора (СПО-05 на 4.7 ком) и регулировать.Да, есть и у меня "клиенты" - кожуха, что им с двух сторон жд перехода по 8 штук десяток вклеили - и нифига -0.85 с омич, без всяких резисторов. Посмотрим, на сколько хватит протекторов, ток в цепи протекторов до 30 ма.
|
|
|
|
|
|
#70 |
|
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,617
![]() ![]() |
Интересно чем грозит такой ПП -1,25 кожуху? и стоило ли так с резистором заморачиваться, оставили бы диод в БДРМ не шунтированным и все, для меня лично ПП на кожухе неинтересен, есть там -0,90 -3,5 "суммарки" и слава богу.
|
|
|
|
![]() |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|