Старый 13.10.2013, 15:20   #31
transformator
Активный участник
 
Регистрация: 20.09.2013
Сообщений: 150
transformator На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин Посмотреть сообщение
transformator, Думаю вам надо почитать ГОСТ9.602-2005 и ВРД 39-1.10-026-2001, третий раздел.
Спасибо в ВРД всё расписано оказывается. Кстати как расшифровывается?
Ознакомился с экстраполяционными методами, методом компенсации, и методом синхронного отключения СКЗ.
Сделал вывод, т.к. мы имеем протекторную защиту с сотнями подключенных протекторов, считаю самым реальным использование метода компенсации.