подскажите пожалуйста! хотелось бы узнать, вот существует три режима на СКЗ(автом., ручной и токовый вроде как) поясните в чем отличие этих режимов и на какой лучше выставлять, в авто режиме я так понял ничего не регулируется, но и ничего на приборы не выходит..обычно в энергомерах тупо в ручном режиме выставляешь как надо и все, а в токовом сразу лампочка "не нормы" загорается, что это значит?
|
Леонид, Все три режима актуальны, если применять их с учетом конкретных условий, во всех станции должны работать, у производителя "Энернгомера" на сайте есть руководства по эксплуатации с очень подробным и понятным описанием, лучше чем они уж вам думаю ни кто не объяснит, и почти все преобразователи работают в этих трех режимах по одному принципу не важно кто производитель.
|
Добрый час, вопрос как и у "топикстартера", имеем В ОПЕ-ТМ-100-48 4,8кВт 100А/50В, установлен на ТЭЦ защита СУГ емкостей, ответственного нет уже цать лет, после пуска станции катодной защиты (согласно бумагам) выставили 10А и 48В соответственно, обеспечили защитный потенциал -1,0 В, прошли годы, попросили посмотреть, все цепи проверили-без обрывов, величина переходного сопротивление в пределах нормы, R растеканию АЗ - норма. Включаем в работу, напряжение 50В (номинал) а ток 3А и не поднимается, дольше отключается выпрямитель. Обнаружил что одна емкость подключена к заземлению, по старинке делали раньше, так и тут сделали. Едем дальше, демонтировали для выяснения причин, на выпрямителе ток поднялся до 5 А при 40 В, но дальше при увеличении U ток не растет. С годами, по логике вещей, на данный момент для обеспечения защитного потенциала выходной ток ведь должен быть больше 10А, по крайней мере не меньше этого значения. Что посоветуйте, Брать инструкцию по наладке выпрямителя и проводить полную проверку всех элементов или на завод его (по гарантии:smile:)? Что может быть ?
|
Sergey Murzin, Вы сперва определите где неисправность в Цепи СКЗ, "емкость - АЗ", для этого просто измерьте сопротивление цепи, или же неисправность в самом преобразователе, откинете рабочую цепь и прогрузите его реостатом!
Добавлено через 5 минут И еще сопротивление растеканию тока АЗ, по вашим данным (40В/5А), 8,0 Ом, почему вы говорите что это норма??? Закон Ома еще ни кто не отменял))) |
прибор ИС-10 говорит что 0,29÷0,32 Ом, располагаются АЗ (три штуки) в радиусе 30-50 м от защищаемого объекта.
Добавлено через 4 минуты Цитата:
|
Sergey Murzin, А что говорит сопротивление цепи? измерьте прямо с преобразователя, откинете кабели от + и - , подключитесь к ним и измерьте цепь, если получите примерно тоже самое, то проблема в преобразователе, что бы убедится в этом, попробуйте нагрузить его реостатом, если исправен он вам должен выдать номинальное напряжение и номинальный ток.
|
Цитата:
|
Sergey Murzin, Если 10 лет ни кто не подходил))), проверьте все наконечники и резьбовые контакты цепи.
|
Цитата:
|