Внутренний трубопровод
Не многого не в тему. Ржавеет внутренний трубопровод (холодная вода до и после ХВП к подпитке котлов). Инженер теплотехник клянется что все трубы заземлены. Но есть сомнения. Тем более, что есть участок из ПП в середине. Есть ли методика проверки потенциала на надземном трубопроводе? Спасибо.
|
Если трубопровод НЕ подземный/подводный и ржавеет на воздухе - в чем смысл измерять на нем потенциал? Относительно чего? Я еще понимаю когда идет разговор про место выхода из грунта на воздух. Но что вам даст величина потенциала на трубе, которая в воздухе? Ну, если измерить относительно какой-то точки на грунте под этим трубопроводом - получатся одинаковые значения на всей протяженности - и там где ржавеет, и там где не ржавеет. Ибо натекающего на трубу тока в воздухе нет.
Может причина в конденсате снаружи (холодная вода же). |
Я понимаю. Но на трубопроводе следы электрохимической коррозии.
|
Цитата:
|
Цитата:
|
Цитата:
|
Электрохимическая коррозия, связана с переносом электрического заряда т.е. электрическим током, а он как известно протекает только в замкнутой цепи и в провдниках первого или второго рода. Для стального трубопровода, электрохимическая коррозия это "вынос" ионизированных атомов металла в окружающий электролит.
Почему вы сделали вывод, что это электрохимическая коррозия, на надземном трубопроводе есть эти условия ? |
Цитата:
Точно так же и ионы электролита - их путь только от анода к поверхности трубы. Для каждого носителя заряда цепь РАЗОМКНУТА. В этом и есть отличие ЭХЗ от классической электротехники с цепью только одного рода. |
Своеобразное у вас понимание электротехники, про "перекачку электронов" вы как то уже говорили. Что происходит с ионами анода на поверхности металла? Правильно "воссоединение" с электронами т.е. окислительно-восстановительная реакция а это и есть цепь.
|
Цитата:
Как вы видите "замыкание цепи" из проводников разного рода, если токи в них имеют противоположные направления? От анодного участка по металлу уходят электроны, а по раствору - ионы. К катодному участку притекают электроны и ионы. В чем выражается замкнутость цепи? В движении носителей заряда в одном направлении на всем протяжении цепи. А у нас и цепь по металлу не замкнута, и носители заряда разные. |
Не хочу словоблудить, мне неинтерсно знать скорость движения зарядов, по факту мы имеем замкнутую цепь с измеряемыми параметрами по которой протекает электрический ток и выполняет работу.
|
Согласен, гораздо проще жить не думая.
|
Цитата:
ЗЫ. Разобрался. Вы, видимо, рассматриваете процесс в проводнике (металле) и в окружающей среде (грунте) одновременно. Туговато сегодня соображаю, вчера юбилей отмечал... |
Вы совершенно верно подходите к проблеме - в ней без стакана не разберешься. Попробую кратко изложить то, на что ушло у меня 50 страниц текста.
1. В проводнике не может быть избытка электронов, так же, как и их недостатка. "Суммарный внутренний статический заряд проводника всегда равен 0". Учебник физики, раздел Электростатика. Число протонов равно числу электронов. Если протоны уходят с ионом валентностью 2+ в раствор, в тот же момент из проводника уходят 2 электрона. 2. Электроны в металле движутся от минуса источника напряжения к плюсу - это их истинное и единственное направление. 3. " Электронная теория" - бредятина, возведенная в ранг закона. Такое бывает. В двойном электрическом слое обкладками являются два слоя ионов у поверхности металла. Сам металл электрически нейтрален. У его поверхности не скапливаются электроны, поскольку "Электрическое поле внутри проводника равно 0". (там же). Соответственно, на поверхности проводника не может быть точек с разным потенциалом, поскольку " Поверхность проводника эквипотенциальна". (там же). По сути, мы измеряем не потенциал трубы относительно земли, а потенциал земли относительно трубы, и труба является неизменным базисом. Чтобы проще понять, наберите в Яндексе "модель двойного электрического слоя по Грэму". Как видите, знание школьного курса физики может и пригодиться в жизни. Сейчас я пишу пособие для своих коллег, там много чего еще будет, чтобы мозг сломать. Но все подкреплено законами физики, которые еще никто не оспорил. |
:smile:
|
Цитата:
|
К теме
Я дико извиняюсь. Не было возможности продолжить тему. Есть фотографии .
https://radikalfoto.host/i/%D0%A2%D1...%2815%29.KpyXK https://radikalfoto.host/i/%D0%A2%D1...%2816%29.KppEV https://radikalfoto.host/i/%D0%A2%D1...%2813%29.Kp6Nn https://radikalfoto.host/i/%D0%A2%D1...%2814%29.KpQ71 На всякий случай повторю. Котельная. Система ХВП. Сырая вода - подготовка - подпитка котлов. Трубопровод комбинированный - Сталь - ПП - Сталь. По заверению пользователя все заземлено, но есть сомнения. Есть электрооборудование. |
|
|
В чем вы видите электрохимичность коррозии? На всех снимках очаги коррозии по нижней образующей, куда стекает конденсат с холодной трубы. Единственный непонятный момент - на фото 13 на отводе нарос сталактит непонятного происхождения. Здесь возможно присутствие какой-то химии. Мой совет - не заморачиваться, а зачистить трубы, хорошо их прокрасить и залить в теплоизоляцию, чтобы у воздуха не было доступа к холодной поверхности.
|
Добрый день.
Re>На всех снимках очаги коррозии по нижней образующей, куда стекает конденсат с холодной трубы Конденсата на трубе нет. Специфика помещения - теплое и сухое. Трубы подкрашивают, подваривают. Очаги коррозии продолжают появляться. |
Если там тепло и сухо, то что капает здесь? https://radikalfoto.host/i/Трубы-%2813%29.Kp6Nn
Коррозии не бывает без воды. Если нет конденсата - значит, вода поступает изнутри, через дефекты сварных швов и резьбовых соединений. |
Цитата:
|
Цитата:
|
Судя по снимкам, это обычная атмосферная коррозия, протекают резьбовые соединения, для такой коррозии нужны молекула воды и кислорода, это все присутствует в местах просачивания воды через резьбовые соединения.
|
Доброе утро.
Нет. https://radikalfoto.host/i/%D0%A2%D1...%2813%29.Kp6Nn ржавчина не на сварном шве и не на резьбе (хотя есть на других снимках) коррозия сквозь трубу. На всякий случай. трубопровод ДО системы ХВП, контакта с солью не имеет. спасибо |
Цитата:
|
Не знаю. Есть подозрение, что есть. Относительно какой точки проверить?
|
А какое давление в трубе? Заменить ее на полимерную можно? С внутренней коррозией бороться сложно, снаружи ее не осилишь. В нефтянке в трубу подают ингибитор, но это вам вряд ли подойдет.
|
Вода городская так что давление 5 кг. Уже есть проект переварить на ПП, если бюджет позволит - там одних элементов (фитингов) больше сотни выходит. Но в любом случае остаются участки металлические. Хотелось бы их защитить. Думаю соединить их с PE шиной.
|
Думаю, надо прежде всего соединить кабелем вход и выход трубопровода и проверить заземления насосов. А заземлять еще и задвижки не надо.
|