Добрый день специалистам ЭХЗ!
есть такой вопрос по приборному обеспечению.Кто и чем пользуется: -для измерения поляризационного потенциала (ИПП-1, ОРИОН, КОРД и тд); -какие регистраторы используете (РАД, Minilog, ИР-1); -измерительные комплексы (Modata2, Диакор) Ну и собственно чем выбор обоснован и какие впечатления от приборов. |
Забавно, актуальная, на первый взгляд тема не вызывает отклика.
|
еще как забавно, как будто здесь одна эксплуатация сидит, у которой ничего нет))
|
ПКИ-02, доволен
|
PermIG, а чем именно "доволен"? Думаю, детали будут полезны всем.
|
Alex,
зарядки на сутки замера хватает, вся инфа в виде графика на компе, компактен. |
Что наиболее часто приходится измерять?
|
суточные замеры, на переходах через ж/д, а в общей картине ежедневные замеры на более опасных в коррозионном плане участках.
|
Измеряете потенциал труба - земля (суммарный), или еще что то?
|
в 2010-2011 в качестве регистраторов использовали Minilog 128, использовался в основном для суточных замеров на СКЗ (потенциал труба-земля и ток), кресты (выявление блуждающих токов)
плюсы: компактный, батарейки хватает на весь сезон (питание от кроны), памяти на сутки хватает. минусы: программирование только через ПК, каждое новое измерение стирает предыдущее, т.е. необходимо после каждого замера сбрасывать данные, всего 2 измерительных канала, коннектится через COM порт. в 2012 приобрели ИР-1, используем в тех же целях, +1 раз ставили на СДЗ (потенциалы труба-земля, рельс-земля, ток) плюсы: памяти много-много; 4 канала (3 потенциальных, 1 токовый, что очень удобно); программирование с панели прибора; экран, на котором все наглядно представлено; фактически неограниченное количество записей; с ПК коннектится через USB. минусы: не очень то компактен, в КИП не засунешь, в УКЗТ-А не влазит тоже) |
Текущее время: 09:37. Часовой пояс GMT +3. |
Powered by vBulletin®