Форум ЭХЗ

Форум ЭХЗ (http://forum.enes26.ru/index.php)
-   Эксплуатация (http://forum.enes26.ru/forumdisplay.php?f=44)
-   -   Чем может быть вызвана ржавчина в трубах ГВС в гостиничном комплексе (http://forum.enes26.ru/showthread.php?t=230743)

Alex 23.06.2016 15:52

Факт, что повышение температуры ускоряет химические процессы, тем не менее, возможно проблема связана с оборудованием нагрева воды, поэтому вопрос АСА: подача горячей воды централизованная, или автономная для комплекса?

SachkovAA 24.06.2016 13:19

Цитата:

Сообщение от Сергей Чекушкин (Сообщение 237459)
SachkovAA, Если учесть что диаметры трубы небольшие (а оно уверен так и есть) по отношению к протяженности, то площадь сварного шва ничтожна по сравнению с площадью внутреннего цинкового покрытия трубопровода по всей длине.

Во первых я сказал о разрушении покрытия на сварных швах как в общем объеме разрушенного покрытия, чтобы акцент поставить на том, что Сварные швы корродируют в первую очередь. Во вторых отношение диаметра к протяженности аналитически не будет влиять на данную коррозионную систему. Покрытие кончилось. Характеристическое входное српротивление трубы близко к нулю. А металл на сварных швах имеет менее термодинамически стабильные электроны ввиду српротивления, отличного от основного металла труб


Текущее время: 08:46. Часовой пояс GMT +3.

Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot