скз
Стоит ТП от нее линия пару км до СКЗ включенную на трубу с газом, на ТП раньше был простой счетчик все было как говорят нормально, потом поставили счетчик с учетом реаактивки, и увидели что реактивки завышенный показатель, отключили после этого станцию год назад, теперь на мою голову упала эта задача.. станция катодной защиты 3 квт... что делать с реактивкой?
|
Так как в вашей СКЗ наверняка используется понижающий транформатор, имеется индуктивность.
Решений два. 1. Ставить компенсатор реактивной мощности на ТП. 2. Менять СКЗ на инвертор. |
Цитата:
Еще мысль: то что анодное поле (по проекту там чугунные трубы) сгнило, и станция пашет сама на себя отсюда и реактивка.? что думаете? |
Цитата:
|
Цитата:
|
проверял на проводе который в землю уходит на АЗ, так как никакик КИп из поля не торчит, показало около 90ом.
а на второй станции говорят сопротивление АЗ высокое и ток тоже большой и не регулируется.. |
Цитата:
Цитата:
Больше подскажут знающие в эксплуатации. |
Цитата:
|
Так ток есть, значит КЗ где-то. Но опять же, сопротивление большое, как такое может быть?
|