Ezhik 05.03.2018 23:35

Идем вдоль ЛЭП 135 кВ
 
Сразу вопрос - будем строить газопровод 6", весьма усиленная изоляция, протяженность 14 км.
Есть участок длиной 1 км параллельно ЛЭП 135 кВ. ПУЭ допускает прокладку в 25м, при таком проходе, но это пишут электрики, а трахнет эхазистов иль еще кого-то.
Кто в жизни встречал подобную пакость, если еще живы - отзовитесь. По теории
могут быть крутые потенциалы от наводок или от обрыва провода.
Как правильно установить КИПы с разрядниками или конденсаторами для отвода потенциалов - по краям опасного участка или посредине?
А может уговорить инженеров обойти участок огородами?Упираются - дорого блин...
С уважением к народу, Ежик

Сергей Чекушкин 06.03.2018 09:39

А что на счет этого говорит, РД 17.220.00-КТН-151-10
Методика определения воздействия ВЛ-110 кВ и выше на коррозию нефтепровода и мероприятия по защите трубопровода.

Бывалый 07.03.2018 11:03

В прошлом году работал в аналогичных условиях - до ЛЭП метров 30, параллельное следование 20км, на трубе было максимум 14 В переменки. Так что не паникуйте раньше времени, все равно, пока труба в землю не ляжет, ничего не будет известно. Вряд ли там будут большие наводки - напряжение маловато. А потом уже можно будет мерить наводку и решать, нужно ли что-то делать.

Ezhik 07.03.2018 13:02

:yahoo: как гора с плечь... когда нехватка знания или практики - тогда всегда чувство неуверенности :yahoo:

Игорь Яскин 07.03.2018 18:41

Строили установки УЗТ ребята перед новым годом под ЛЭП 220 кВ, когда все стает пойду смотреть-мерять-ковыряться, напишу о впечатлениях

Alex 12.03.2018 08:04

Игорь Яскин, измерять, если соберётесь, начните с измерения мультиметром напряжения переменного тока, специализированные измерители потенциалов измеряют постоянку и переменную составляющую можно и не увидеть, а вот сжечь прибор проще простого.

Игорь Яскин 13.03.2018 08:15

Это понятно, у меня APPA 107N, так что можно все разом измерить и переменку и постоянку

MiniloG 14.03.2018 14:41

Цитата:

Сообщение от Бывалый (Сообщение 343284)
Вряд ли там будут большие наводки - напряжение маловато.

солгасен, напруга маловата, проблем не должно быть, опасное влияние обычно ВЛ-500, при ~ напряжении порядка 30-50 В, но все индивидуально, нужно измерять

Михаил Тим 17.03.2018 02:30

Вложений: 1
Цитата:

Сообщение от Игорь Яскин (Сообщение 343864)
Это понятно, у меня APPA 107N, так что можно все разом измерить и переменку и постоянку

В качестве совета - проведите такой эксперимент:
1. Установите на мультиметре режим измерения "переменное напряжение", предел шкалы - 20 В (или ближайший).
2. Возьмите обычную батарейку/аккумулятор формата АА, ААА или что будет под рукой.
3. Измерьте величину "переменки" на батарейке.
Если покажет 2,4 В (или ваще сколько-нибудь - 1.0-3.0 Вольт) переменки (на простой батарейке!) - то мерять переменное напряжение наведенное на трубе этим прибором нельзя. Думаю, понимаете почему. Обычно этим грешат дешевые китайские тестеры по 150-200 рублей (серии, отличной от Mastech 830). Я однажды таким фокусом ввел в ступор начальника службы ЭХЗ одного очень продвинутого ЛПУ.:rofl:
Этот фокус объясняется просто - схемотехникой входных цепей мультиметра. У дешевых получается удвоение постоянки в режиме измерения переменки.
UPD: Вот фото. Оба мультиметра в режиме измерения переменного напряжения. Источник "переменки" - аккумулятор 18650. Правда, если поменять местами концы левого тестера - он тоже ничего не показывает. Правый - не показывает ни чего вне зависимости от "полярности" концов. Так что если видите цешку 830-й серии (а их сейчас китайцы навыпекали полно и продаются по 150-200 руб разные модификации чуть ли не в ларьках с пивом-куревом, то можно смело спорить на ящик коньяка по поводу - "есть ли в батарейке ПЕРЕМЕННОЕ напряжение" :pleasantry:
Картинка масштабируемая.

Ezhik 19.03.2018 19:48

Выиграю ящик коньяка - поделюсь :drinks::lol: