Форум ЭХЗ

Форум ЭХЗ (http://forum.enes26.ru/index.php)
-   Вопросы ЭХЗ (http://forum.enes26.ru/forumdisplay.php?f=8)
-   -   Защитное заземление (http://forum.enes26.ru/showthread.php?t=684522)

PermIG 05.04.2022 12:09

Защитное заземление
 
Вопрос вот в чем: есть ЗЗ на это заземление есть паспорт, но прошло 12 лет и нужно делать вскрытие, а далее (как требует ПТЭЭП, 2.7.12. В местности с высокой агрессивностью грунта по решению технического руководителя Потребителя может быть установлена более частная периодичность осмотра с выборочным вскрытием грунта.
При вскрытии грунта должна производиться инструментальная оценка состояния заземлителей и оценка степени коррозии контактных соединений. Элемент заземлителя должен быть заменен, если разрушено более 50 % его сечения.
Результаты осмотров должны оформляться актами. ), суть такова, что за АКТ и его форма с ссылкой на какой-нибудь документ. спасибо

Добавлено через 1 минуту
Раньше хватало записи в паспорте в отведенном разделе, а сейчас проверяющий увидел слово АКТ и он хочет АКТ ))


Текущее время: 20:45. Часовой пояс GMT +3.

Powered by vBulletin®