Анатолий П 17.02.2018 12:54

Вопрос
 
Вопрос разрешен

Сергей Чекушкин 17.02.2018 21:35

Анатолий П, Сами то как думаете? наверное надо взяться за учебник, узнать что такое замкнутая электрическая цепь и что в нее входит.

Игорь Яскин 18.02.2018 15:27

В первую очередь смотрите все соединения/присоединения кабелей

antonlom 18.02.2018 21:48

Цитата:

Сообщение от Анатолий П (Сообщение 341085)
При проведении измерений на СКЗ сопротивление цепи УКЗ увеличилось в 2,5 раза, мои действия

Как давно вы делали предыдущее измерение сопротивления цепи?
Как изменилось значение сопротивления растеканию тока анодного заземлителя?
Желательно было бы указать какие режимы СКЗ были до и сейчас.

Бывалый 19.02.2018 17:27

а где вы находитесь и какое у вас анодное заземление? Прежде всего надо проверить целостность всех кабелей и контактов, соединение дренажного кабеля с трубой. Может быть, у вас поверхностный анод и промерз грунт - такое редко, но случается.