jonik007 12.10.2011 10:28

Какое выбрать заземление?
 
Вложений: 1
Коллеги, помогите определиться с выбором типа анодного заземления:

Грунты:

Техногенные образования (tQIV) распространены на отдельных участках рассматриваемой территории и представлены суглинками различной степени уплотненности, с включением гравия и гальки, составляющими отсыпку площадок существующих сооружений, оснований и обочин дорог. Часть техногенных образований представлена асфальтовым дорожным покрытием.


И разрез электрический:

Сергей Чекушкин 12.10.2011 11:00

Глубинные анодные заземления уже давно используются и хорошо себя зарекомендовали в любых грунтовых условиях эксплуатации, что тут думать с выбором.....

jonik007 12.10.2011 11:23

Полностью согласен с вами на счет глубинного.
А глубину какую посоветуете?

Сергей Чекушкин 12.10.2011 16:37

Сперва думаю надо определится с токовыми режимами работы СКЗ, если они не большие, скажем до 10А, то можно использовать просто ГАЗ, если большие то учитывая что скорость растворения стали установленной непосредственно в грунт 10 кг/А год, то лучше использовать магнетитовые Менделеевцы. Глубина зависит конечно же от сопротивления грунта, обычно 100м, но встречаются варианты и по 2-е скважины рядом по 50м, в условиях севера где преобладают высокоомные грунты глубина доходит до 200 м.

jonik007 12.10.2011 17:02

Планирую 2 скважины по 30м.
Труба 325мм с 4 блоками Менделеевец МГ в этой трубе.

Это для коммуникаций ГРС, поэтому ток никакой; на газопроводе отводе стоит изолирующая вставка.

Сергей Чекушкин 12.10.2011 17:23

Это и хорошо что стоит вставка, главное не было как обычно это бывает вставка то стоит а запорная арматура которая стоит до вставки и после нее заземляется на один контур заземления))), а глубинки конечно же такой думаю достаточно для внутри площадочных коммуникаций ГРС.

jonik007 12.10.2011 17:38

)))
Вставка стоит прямо на входе в ГРС. И кран, стоящий перед вставкой, заземляется на один контур с ГРС.

Может есть смысл ставить вставку перед этим краном?

Сергей Чекушкин 12.10.2011 18:04

Установив вставку перед краном отсечется только газопровод отвод, его отсекать не желательно, и смысла нет он изолирован и его надо защищать, если внутри площадочные сети "заземлены" или имеют контакт по металлу с заземленными конструкциями тут уж деваться не куда, токовые режимы будут высокими придется защищать весь металл который зарыт на площадке ГРС, основная часть защитного тока с анодника будет стекать на не изолированные подземные коммуникации