Дмитрий 82 04.10.2012 11:20

старый КИП на распределительном г-де
 
Всем доброго времени суток. Столкнулся с Кипами на распределительных газопроводах, Кипам лет по 15-20 примерно, В колонке 3 вывода, одна без подписи (труба), вторая М ( МЭС), а третья Д ( как я понимаю это дополнительный??), но с дополнительными встречался только на более современных КИПах, где есть перемычка и там все понятно, а тут просто вывод и все, может кто нить подсказать что и как? Кстати чаще встречались КИПы даже не с 3 выводами а с двумя - (М) и (Д),а трубы вроде как и нету получается, либо бред либо я просто с подобным не сталкивался.

kangaro 04.10.2012 14:23

все может быть, и не такое встречается. Я вот видел КИПы с БПИ без вывода от трубы)))))))))

ну а вообще, надо смотреть по потенциалам от каждого вывода, желательно имея свой переносной МЭС, и логически выяснять, что есть что, потому что подписи далеко не всегда гласят истину. так что, если возможно огласите потенциалы между каждым выводом и переносным МЭС, или хотя бы потенциалы между каждой парой электродов (б/н-М, б/н-Д, М-Д)

Дмитрий 82 04.10.2012 14:53

Да все данные я снимал относительно перенсного МЭС, все контакты старые ржавые, туда видимо уже лет сто никто не заглядывал.

Там где только два вывода: МЭС-МЭС - 100 мв, (Д-Мэс - примерно -0.2-0.5 В, где как)

Там где есть три вывода тоесть + уверенный вывод от трубы, я проверить работоспособность штатного МЭС смог, они почти нигде не работают)). Мне не понятно что такое "Д" не представляю как может быть дополнительный ну или как называется вспомогательный электрод в виде пластины без перемычки, что на нём можно померить в таком случае.
У меня лишь одно предположение, что это дополнительный вывод с трубы или какой то хитрый ВЭ))

Во всех случаях переносной МЭС - Д = -0.2 -0.5, вроде как обрыв или все там заржавело уже, но ЧТО ЭТО за чудо...непонятно...

Alex 04.10.2012 14:59

Нет ли наконечников на проводах? Что касается электродов с датчиком потенциала, то их давным-давно выпускают в комплекте. Провода выходят из грунта одножильные, или кабель?

Сергей Чекушкин 04.10.2012 16:06

"Д" это датчик потенциала т.е. вспомогательный электрод и показать он нам должен потенциал не менее естественного, или же хотя бы не менее самого корпуса металлической стойки КИП, если меньше то обрыв однозначно
Добавлено через 5 минут
Цитата:

Сообщение от Дмитрий 82 (Сообщение 69687)
МЭС-МЭС - 100 мв,

, :smile:нормальный потенциал, для древнего электрода, тут новые ЭНЕС-3М завода Радуга показывают 0,5 В, ладно хоть из 67 электродов таких только 2 оказалось...

Дмитрий 82 04.10.2012 16:55

Цитата:

Сообщение от Сергей Чекушкин (Сообщение 69729)
"Д" это датчик потенциала т.е. вспомогательный электрод и показать он нам должен потенциал не менее естественного, или же хотя бы не менее самого корпуса металлической стойки КИП, если меньше то обрыв однозначно
Добавлено через 5 минут
, :smile:нормальный потенциал, для древнего электрода, тут новые ЭНЕС-3М завода Радуга показывают 0,5 В, ладно хоть из 67 электродов таких только 2 оказалось...

В основном они показывали 0,1-0,3, а естественный как я понимаю должен быть в преелах 0,5-0,7 приблизительно. А для чего этот датчик Естественного потенциала нужен? насколько я понимаю сейчас таких датчиков не устанавливают. Нынешние вспомогательные электроды имитируют дефект в защитном покрытии, а вот для чего нужен вот такой датчик Д, подскажите?
Ну а на счет МЭС-МЭС 100 мв, конечно не особо много)) но одназначно МЭС спекся)

Сергей Чекушкин 04.10.2012 16:59

"Д" это и есть вспомогательный электрод, просто так раньше его назвали "датчик потенциала", если он показывает 0,1-0,3 а естественны потенциал стали в этом грунте 0,5-0,6 (это приблизительно можно проверить измерив потенциал самой металлической стойки КИП, она ведь в грунте) то значит и ВЭ (Д) тоже спекся...

Дмитрий 82 04.10.2012 17:08

Цитата:

Сообщение от Сергей Чекушкин (Сообщение 69732)
"Д" это и есть вспомогательный электрод, просто так раньше его назвали "датчик потенциала", если он показывает 0,1-0,3 а естественны потенциал стали в этом грунте 0,5-0,6 (это приблизительно можно проверить измерив потенциал самой металлической стойки КИП, она ведь в грунте) то значит и ВЭ (Д) тоже спекся...

Спасибо Сергей, только я так и не понял для чего он нужен вообще, он получается как бесполезный атрибут:smile:

Сергей Чекушкин 04.10.2012 17:14

Ну как это бесполезный))) с помощью этого вспомогательного электрода -датчика мы по "методу прерывания тока катодной поляризации вспомогательного электрода" измеряем косвенно поляризационный потенциал сооружения предполагая что на трубопроводе в месте повреждения изоляционного покрытия заданной площади 2,5 на 2,5 см (которое и имитирует датчик) такой же поляризационный потенциал как и на ВЭ (датчике). В НТД этот метод подробно описан!

kangaro 04.10.2012 17:41

а перемычку между трубой и ДП (ВЭ) Вы, Дмитрий, собственноручно можете поставить) а зачем он нужен, это ВЭ, действительно почитайте, а то получается, глупости пишете)