ЭХЗ резервуаров нефтебазы
Всем привет! Странно, что так долго на Ваш форум на натыкался. Все тут по делу и хорошо! )
Вопрос в следующем: Есть проектируемая нефтебаза (светлые нефтепродукты). При изысканиях нашли блуждающие токи от ж/д на постоянном токе, равные 0,05В. Какой нормативкой обосновать начальству, что ЭХЗ просто необходимо делать? И какой способ ЭХЗ тут целесообразней? Всем, заранее, спасиБо! |
jonik007, здравствуйте!
ГОСТ 9.602 - 2005. Приложение Г, п.Г.4 - цитата: "Если наибольший размах колебаний потенциала сооружения, измеряемого относительно медно-сульфатного электрода сравнения (абсолютная разность потенциалов между наибольшими и наименьшими значениями) не превышает 0,04 В, смещение потенциала не характеризует опасного действия блуждающих токов". Отсюда следует, что имеющиеся 0,05 В характеризуют опасность действия постоянного блуждающего тока. Что касается способа защиты - это описано, например в РД-91.020.00-КТН-149-06, п. 13 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭХЗ РЕЗЕРВУАРОВ И РЕЗЕРВУАРНЫХ ПАРКОВ НПС. |
Так то так, да не так.
Ни ГОСТ 9.602 - 2005, ни РД-91.020.00-КТН-149-06 к нефтебазам не относится. ГОСТ 9.602 - 2005 (Стандарт не распространяется на следующие сооружения: ...нефтебаз и головных сооружений нефтегазопромыслов; и т.д.) РД-91.020.00-КТН-149-06 (РЕГЛАМЕНТирует ТРЕБОВАНИЯ к электрохимической защиты магистральных нефтепроводов, технологических и вспомогательных трубопроводов НПС, резервуаров и резервуарных парков, а также причальных сооружений морских ТЕРМиналов.) - т.е. по простому, все что связано с магистральными нефтепроводами. А тут, именно нефтебаза. Привезли бензин по ж/д разлили по машинам и все. Кто еще что подскажет? Помогите!!! |
В нашей организации сразу было принято решение о защите резервуаров на товарном парке. Применяется как катодная так и протекторная защита, от внутренней и грунтовой коррозии. Вам следует доказать руководству не на словах а в цифрах, на сколько целесообразно применять ЭХЗ на вашей нефтебазе. И покажите им что может произойти с оборудованием в следствии влияния на него блуждающих токов.
|
ЭХЗ проектировать обязаны однозначно (ГОСТР 51164-98), что касательно БТ 0.05В - это не критично, хотя о дренажной защите подумать лучше сразу.
|
У нас руководство умное, считает, если резервуары стоят только на бетонном основании и контакта с землей нет, значит им коррозия от блуждающих токов не опасна. И как докажешь обратное?
|
А что нужно доказывать обратное....? ЭХЗ защищает только наружную поверхность металлического сооружения находящуюся в электролите.
|
Сергей Чекушкин, спасибо! Ну тогда все хорошо и не нужно мне ничего придумывать...
|