konst_maxim 10.10.2013 13:32

внутрипромысловые трубопроводы
 
Добрый день!
кому то доводилось эксплуатировать систему ЭХЗ, которая защищает выкидные линии и водоводы, различные ЭФС не предусмотрены. высокие токи СКЗ необходимы для поддержания потенциала на трубе, но при этом быстро горят аноды. есть ли какие особенности в поддержании защитного потенциала позволяющие продлить срок службы анодов.
спасибо.

Сергей Чекушкин 10.10.2013 14:26

Цитата:

Сообщение от konst_maxim (Сообщение 104425)
есть ли какие особенности в поддержании защитного потенциала позволяющие продлить срок службы анодов.

У самого та же беда, высокие токовые режимы для защиты промысловых газопроводов и метанолопроводов, ВЭИ отсутствуют аноды ГАЗ труба 219мм, глубина 150м, протянули 5 лет, сопротивление цепи растет на глазах, одна УКЗ уже в дополнительном режиме (96В).
Выход пока вижу один применять малорастворимые, магнетитовые, ферросилидовые, аноды!
С установкой ВЭИ и увеличением числа УКЗ думаю ни кто заморачиваться не станет.

transformator 11.10.2013 14:43

Цитата:

Сообщение от Сергей Чекушкин (Сообщение 104427)
высокие токовые режимы .

Сергей, а за счёт чего большие токи? Я так понимаю вы работаете на севере. Здесь высокое удельное сопротивление грунта, а зимой так вообще мерзлота (не изолятор конечно, но имеет высокое удельное сопротивление) и если трубопровод хорошо изолирован, можно ожидать малый ток защиты.
Нам придётся скоро запускать СКЗ (новый трубопровод) какой ток примерно ожидать, 1 А будет, или на новых и 1А не наберётся?

Сергей Чекушкин 11.10.2013 15:44

Величина выходного тока станции катодной защиты зависит от требуемой величины защитного потенциала на сооружении, если на трубопроводе хорошая изоляция, он не имеет контакт с заземленными коммуникациями (что практически не встречается) то конечно что бы держать потенциал на всем протяжении в критериях установленных ГОСТ Р 51164 большого тока не понадобится (Магистральные трубопроводы).
Но обычно промысловые трубопроводы заземлены(или имеют контакт с не изолированными надземными участками) на площадках УКПГ, УЗОУ, УПОУ, кустах, крановых узлах с эл. приводом и т.п. с обсадными колоннами скважин при отсутствии ВЭИ (ИФС), поэтому что бы держать на всем сооружении требуемую величину потенциала понадобятся высокие токовые режимы, при этом большая часть выходного тока(до 90%) будет использоваться не по назначению т.к. будет натекать на не изолированные (заземленные) участки и дренироваться обратно в СКЗ (допустим цепь: АЗ-грунт-обсадная колонна- точка дренажа-преобразователь) и лишь миллиамперы будут попадать на защищаемое изолированное сооружение и поляризовать его, вот откуда большие токовые режимы.
Ну а максимально возможный токовый режим конечно зависит от мощности преобразователя и от сопротивления цепи Сооружение-Анодное заземление, номинальный режим преобразователей 48/96В на выходе, вот и посчитайте сколько ампер вы сможете получить имея высокое сопротивление цепи, более 1 Ом.

transformator 11.10.2013 16:02

Цитата:

Сообщение от Сергей Чекушкин (Сообщение 104557)
1)Ну а максимально возможный токовый режим конечно зависит от мощности преобразователя и от сопротивления цепи Сооружение-Анодное заземление, 2)номинальный режим преобразователей 48/96В на выходе, вот и посчитайте сколько ампер вы сможете получить имея высокое сопротивление цепи, более 1 Ом.

1) Понятно, необходимо сделать замер сопротивления цепи Сооружение-Анодное заземление, а после делать выводы.
2) Полагаю при таком раскладе 1 Ом: 48/96А., ну а при увеличении сопротивления ток будет уменьшатся.

Сергей Чекушкин 11.10.2013 17:16

Цитата:

Сообщение от transformator (Сообщение 104558)
2) Полагаю при таком раскладе 1 Ом: 48/96А., ну а при увеличении сопротивления ток будет уменьшатся.

При увеличении сопротивления цепи естественно номинальный ток будет уменьшаться, номинальный режим преобразователя зависит от мощности, для 3,0 кВт, допустим 48В/63А или в дополнительном номинальном режиме 96В/31,5А.

transformator 11.10.2013 19:01

Цитата:

Сообщение от Сергей Чекушкин (Сообщение 104559)
При увеличении сопротивления цепи естественно номинальный ток будет уменьшаться, номинальный режим преобразователя зависит от мощности, для 3,0 кВт, допустим 48В/63А или в дополнительном номинальном режиме 96В/31,5А.

Понятно, у нас "Радуга" В-ОПЕ-42-24; 1 кВт, Напр-24В, Ток-42А.
Функции удвоенного напряжения нет.