Сергей Чекушкин 29.05.2012 16:44

Термитная приварка катодных выводов
 
Уважаемые коллеги, возник неожиданный вопрос, в какой НТД можно подробно почитать про термитную приварку, в частности условия её применения (сброс давления, толщина стенки и т.д.) нет времени всю НТД лопатить, может кто сталкивался-подскажите.

comrade 29.05.2012 23:25

Вложений: 2
СТО Газпром 2-2.2-136-2007
Приварку проводов установок электрохимиче-ской защиты и контрольно-измерительных пунктов к трубопроводу следует производить:
термитной или электродуговой сваркой к поверхности трубопровода - для труб с нормативным временным сопротивлением разрыву менее 539 МПа (55 кгс/мм2);
только термитной сваркой с применением медного термита к поверхности трубопровода или электродуговой сваркой к продольным или кольцевым швам - для труб с нормативным временным сопротивлением разрыву 539 МПа (55 кгс/мм2) и более.

Сергей Чекушкин 30.05.2012 06:19

Что то не найду в документах что толщина стенки металла должна быть не менее 5 мм, давление в трубопроводе сброшено до (стольки то).... атмосфер я прекрасно знаю что и как должно быть но в какой НТД это четко прописано?? везде в 2-х словах... на действуещем ....только термитной сваркой... это понятно, а где условия ее проведения?
И еще на сколько мне известно , термитная сварка выполняется как минимум на 100мм от сварного шва, раньше так было.....а щас на сварном шве, на сварном шве в моем понятии ни чего кроме шва не должно быть и это правильно, вдуматься только какой бред в СТО написан, а как же ВИК, РК, УК, ???
Цитата:

Сообщение от comrade (Сообщение 55450)
или электродуговой сваркой к продольным или кольцевым швам


Сергей Чекушкин 30.05.2012 18:29

Да уж ситуация интересная, неужели ни в одной НТД не описаны условия применения термитной сварки катодных выводов, но ведь точно знаю что на толщину не менее 5 мм, но вот найти не могу...

GPS 31.05.2012 00:09

Тоже встречал буквально недавно где-то, завтра попытаюсь найти )

Сергей Чекушкин 31.05.2012 17:54

Вот так вот коллеги, несложный вроде бы вопрос иногда убивает наповал....столько НТД имеем а ответа нет.

GPS 30.06.2012 17:45

Вложений: 1
Кое-что еще можно почитать тут (раздел 10):

Сергей Чекушкин 30.06.2012 19:03

Цитата:

Сообщение от GPS (Сообщение 58998)
Кое-что еще можно почитать тут (раздел 10):

Спасибо за совет, там уже почитал.....нет конкретики про толщину и давление.

Alex 07.08.2012 15:29

Руководство по эксплуатации систем противокоррозионной защиты трубопроводов. Приложение 6.
Толщина стенки не указана, но есть методика приварки к трубе од давлением, и пустой.

PermIG 17.12.2012 07:16

не реклама!!!
ООО "ВЕЛД-ФОРС" на почту скинули такой аппарат ))), про стоимость промолчу.
http://s006.radikal.ru/i214/1212/b5/29a32172cd36.jpg
-
http://s017.radikal.ru/i434/1212/b3/e09419092d8b.jpg
-
http://s45.radikal.ru/i110/1212/c1/ea64daa95c75.jpg
-
http://s56.radikal.ru/i154/1212/28/caefec7852d0.jpg
-