Форум ЭХЗ

Форум ЭХЗ (http://forum.enes26.ru/index.php)
-   Анодное заземление (http://forum.enes26.ru/forumdisplay.php?f=33)
-   -   Расстояние от анодов до защищаемых сооружений (http://forum.enes26.ru/showthread.php?t=518092)

PavKa 10.11.2020 15:52

Расстояние от анодов до защищаемых сооружений
 
Добрый день, коллеги.

Кто нибудь в эксплуатации или в проектировании сталкивался с вопросом о расстоянии между глубинным АЗ и защищаемым сооружением.
Для магистральных трубопроводов в курсе, от 50 до 350м. А что делать для стальных сооружений, типа свай?

Ситуация следующая: Нужно защитить свайные основания.
Свай очень много, нагрузка большая. Грунт соленый, морской, аэрированный.
Общий ток для защиты около 8000 А.
32 СКЗ по 100А каждая.
К каждой СКЗ подключается 4 ГАЗ.
Уд.сопр. грунта 1.6 - 4.3 Ом*м.

На каком расстоянии устанавливать ГАЗ?
П.С. Имеются ограничения. С одной стороны вечномерзлый грунт, с другой стороны причал и море.

PermIG 26.04.2021 20:11

освежить память поможет это https://studopedia.ru/19_215637_rasc...zemleniya.html

PavKa 27.04.2021 10:34

Добрый день.
Если читать п. 8.3 "Расстояние от линейной части магистрального газопровода до AЗ (кроме протяженного) должно быть от 200 до 450 м.", то это относится к магистральным газопроводам в хорошей изоляции. А у нас условия немного другие. Вертикальные сваи, полуободраная изоляция покрытия. Пучки свай.


Текущее время: 02:43. Часовой пояс GMT +3.

Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot