Артем 03.03.2022 11:18

Блуждающие токи
 
Есть у кого подробное описание (понятное, без косинусов, синусов) как проверять наличие блуждающих токов в земле вдоль действующей трассы нефтепровода?

Добавлено через 1 час 52 минуты
Смещение в 0,04 в вверхнюю и нижнюю сторону считается наличием блуждающих токов? По каким еще параметрам определяем?

PermIG 11.04.2022 10:42

Цитата:

Сообщение от Артем (Сообщение 678624)
Есть у кого подробное описание (понятное, без косинусов, синусов) как проверять наличие блуждающих токов в земле вдоль действующей трассы нефтепровода?
Добавлено через 1 час 52 минуты
Смещение в 0,04 в вверхнюю и нижнюю сторону считается наличием блуждающих токов? По каким еще параметрам определяем?

ГОСТ 9.602 там все есть
Цитата:
Метод определения наличия блуждающих постоянных токов в земле приведен в приложении Г. Если максимальная разность потенциалов превышает 0,5 В, то это означает наличие блуждающих токов.

Сергей Чекушкин 11.04.2022 12:36

0,5В, этом что то многовато..., не ужели там так и написано?

PermIG 11.04.2022 13:05

Цитата:

Сообщение от Сергей Чекушкин (Сообщение 694175)
0,5В, этом что то многовато..., не ужели там так и написано?

Цитата:

5.9 Критерием наличия блуждающих токов от источников постоянного тока в грунте является значение
разности потенциалов, измеренное относительно электродов сравнения между двумя отстоящими друг от друга
на расстоянии 100 м точками на поверхности земли. Измерения проводятся в двух взаимно перпендикулярных
направлениях. Метод определения наличия блуждающих постоянных токов в земле приведен в приложении Г.
Если максимальная разность потенциалов превышает 0,5 В, то это означает наличие блуждающих токов.
5.10 Для подземных трубопроводов, проектируемых параллельно существующим (в одном технологическом
коридоре), наличие или отсутствие блуждающих токов необходимо оценивать в соответствии с 5.9 и по
результатам измерений на существующих трубопроводах.
5.11 Признаком опасного влияния блуждающего постоянного тока на сооружения является наличие
изменяющегося по знаку и значению смещения суммарного потенциала сооружения по отношению к его
стационарному потенциалу (знакопеременная зона) или наличие только положительного смещения суммарного
потенциала, как правило, изменяющегося по значению (анодная зона). Метод определения опасного влияния
блуждающего постоянного тока приведен в приложениях Г и Д.
Примечание - Для вновь проектируемых сооружений опасным является наличие блуждающих токов в земле,
способ определения которого приведен в приложении Г.
выдержка из госта

Михаил Тим 11.04.2022 19:15

Цитата:

Сообщение от Сергей Чекушкин (Сообщение 694175)
0,5В, этом что то многовато..., не ужели там так и написано?

Это при расстоянии между электродами 100м. При уменьшении расстояния - уменьшаем норму прямо пропорционально. Например, при 20м будет 0.10 В, что прекрасно ловится Минилогами.
А 100м и 0.5 В - осталось со времен бумажных самописцев и Ц 43313

MiniloG 12.05.2022 11:22

Цитата:

Сообщение от Артем (Сообщение 678624)
Есть у кого подробное описание (понятное, без косинусов, синусов) как проверять наличие блуждающих токов в земле вдоль действующей трассы нефтепровода?
Добавлено через 1 час 52 минуты
Смещение в 0,04 в вверхнюю и нижнюю сторону считается наличием блуждающих токов? По каким еще параметрам определяем?

Тут много обсуждали
https://forum.enes26.ru/showthread.php?t=355825
и тут
https://forum.enes26.ru/showthread.php?t=144810&page=3