Форум ЭХЗ

Форум ЭХЗ (http://forum.enes26.ru/index.php)
-   Общение (http://forum.enes26.ru/forumdisplay.php?f=21)
-   -   ЭХЗ зимой (http://forum.enes26.ru/showthread.php?t=34342)

Alex 22.11.2011 10:25

ЭХЗ зимой
 
Интересно, чем ЭХЗшники занимаются зимой, когда все снегом занесено?:unknw:

Сергей Чекушкин 04.12.2011 21:06

Смотря какие ЭХЗ-шники, если эксплуатация то занимаются тем же что и летом, контроль параметров средств ЭХЗ, проверка эффективности работы в зимний период, разработка мероприятий по улучшению эффективности... по моему зимний период ни чем нас не ограничивает...., главное что бы транспортируемый продукт имел плюсовую температуру( т.е. труба была тёплая), я например даже на крайнем севере зимой использую переносной электрод сравнения, "влетает" в грунт над трубопроводом лучше чем летом)))

Planetsky1 28.12.2011 21:22

тем же чем и летом, никакой разницы. Только обуславливается сложностью замеров: сугробы(засыпанные"КУ"), и промёрзлым грунтом !!! приходится применять стальной электрод....

Сергей Чекушкин 29.12.2011 10:58

Цитата:

Сообщение от Planetsky1 (Сообщение 39167)
тем же чем и летом, никакой разницы. Только обуславливается сложностью замеров: сугробы(засыпанные"КУ"), и промёрзлым грунтом !!! приходится применять стальной электрод....

Интересно какой потенциал показывает вам стальной электрод, какой смысл от этих измерений да еще и в мерзлом грунте, развлекаетесь что ли)))

Planetsky1 29.12.2011 12:05

да нет ничего смешного,в ГОСТ ни чего не сказано о замерах стальным электродом, а вот в СТО допускается замеры стальным при невозможности замера "энес". Да, а если грунт замёрзший как бетон, как вы будете производить измерение по ЭНЕС ??? - если их за день нужно очень много выполнить, а не один и два, и нет в "КУ" стационарного М/С...

Сергей Чекушкин 29.12.2011 12:54

И как результаты расходятся допустим с летними замерами? кстати в каком СТО можно об этом почитать? у вас значит транспортируемый продукт в трубопроводе имеет отрицательную или нулевую температуру раз грунт вокруг трубы промерзает, а если так то как говорит нам ГОСТ ЭХЗ вообще не нужно

Planetsky1 29.12.2011 13:05

Да конечно,результаты не совсем верны иногда,иногда очень точно совпадают. При не защите по стальному перепроверяем ЭНЕСОМ, в городских условиях и сельских - зимой стальной очень сильно выручает !!! и если защитный потенциал есть ... пусть он по стольному не совсем точен, то он есть ! СТО-3 235.252.60.-001-2007

Сергей Чекушкин 29.12.2011 13:08

Что то гугл не может найти этот СТО , зимой то зачем столько измерений делать....сплошные делают весной и осенью а зимой достаточно считаю контролировать точки дренажа УКЗ

Planetsky1 29.12.2011 13:20

я понял в чём мы не можем консенсус найти, вы работаете на магистральных газ-ах,а я на городских)

Добавлено через 1 минуту
да правильно весной и осенью, когда нужно ещё сделать сезонные регулировки. а мы делаем помногу круглый год.

Сергей Чекушкин 29.12.2011 13:28

Все же хотелось СТО посмотреть, выложите на сайт если есть возможность, а на счет консенсуса)) разницы большой не вижу в эксплуатации тех или иных систем ЭХЗ


Текущее время: 23:11. Часовой пояс GMT +3.

Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot