Уважаемые коллеги, кто что слышал об этих электродах, я так понимаю это те же ЭНЕС-3М, только название сменилось!
http://ekraduga.ru/products/eneszm/ |
Идет строительство, в проекте заложены ЭНЕС-3М, по факту закуплены ЭНЕС-4М
|
Сергей Чекушкин, название не менялось, это другие электроды, внешне похожие на ЭНЕС-3М
|
Alex, Хочу спросить есть какая то существенная конструкционная разница? если есть то думаю только в материалах изготовления, ну может в качестве сборки.
Заявленные производителем технические характеристики идентичны, небольшая разница в массе не более 6,5 кг и 7,5 кг. Еще хотелось бы конечно посмотреть сертификат соответствия Пермских электродов, но на ихнем сайте что то не нашел, с "Радугой" на счет документации в открытом доступе, вообще проблемы. |
Материал корпуса другой, содержание тоже. Относительно заявленных характеристик - заявить можно что угодно, важно это подтвердить, потому нет сертификатов на сайте и ЭНЕС-4М нет в реестре Газпрома.
|
Alex, К сожалению нет возможности прямо сейчас взглянуть на сертификаты соответствия, ЭНЕС-4М, на следующей неделе буду разбираться!
Но думаю если их уже закупили то "поезд ушел", придется тестить после завершения СМР, в порядке текущей эксплуатации. Это не Газпром, это Рснефть, а там бардак еще хлесче! |
Это понятно!
|
Alex, Подскажите есть смысл, замачивать ЭНЕС-3М в воде, перед установкой в грунт? Идет монтаж ЭНЕС-3М (ЭНЕС-4М), в зимний период, фактически устанавливают в мерзлый грунт.
|
Сергей Чекушкин, да, смысл есть. Нормальный электрод должен выдерживать многократную заморозку до минус 40 градусов и разморозку.
|
Так есть же таблицы сравнения Электродов.
|