Влияние ЛЭП на газопровод
Вложений: 1
А. И. Яблучанский "Влияние ЛЭП на газопровод"
|
Познавательно..., хочу спросить у вас коллеги раз уж затронули эту тему, кто нибудь реально сталкивался с такими проблемами, наведённое напряжение от высоковольтных ЛЭП, или это всё же только теория доказанная на математической модели., мы так от проблемы заземления трубопроводов на металлическое заземляющее устройство ни когда не избавимся.
|
Статья описывает реальную, практическую ситуацию.
Планируем выложить на форум материал в продолжение темы. |
А я всё же понял из этой статьи что расчёты для опеделения напряжения прикосновения получились только по физико-математической модели!
|
Имеется в виду, что изыскания проводились не абстрактно, а под определенный проект.
В остальном Вы правы. |
Поэтому и интересуюсь, может кто то прибором фиксировал такие напряжения на трбопроводе.
|
В целях электробезопасности чушь полная - заземлять заземление???????? больше 100мВ по переменке никогда не видел даже под ЛЭП 500кВ
|
Возможно Вы, уважаемый Alexandr просто не тем смотрели. Именно поэтому я говорю , что осциллограф ЭХЗшнику необходим.
|
Цитата:
|
Заземление газопровода - это не кол, забитый в землю, мало того, это специальный продукт, предназначенный именно для этих целей и предлагаемый на рынке.
Кстати. К производителю не имею ни какого отношения. Надеюсь относительно "чуши" Вас переубедить. |
Текущее время: 15:35. Часовой пояс GMT +3. |
|
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot