Дмитрий 82 12.03.2012 09:33

Соединительная шина м/д даерцей и корпусом СКЗ
 
Коллеги подскажите где (в каком документе, пункте) указано что между дверцей корпуса и корпусом СКЗ должна быть соединительная шина (мет. связь)?

просмотрел ПУЭ не могу найти...

astaranov 12.03.2012 20:31

ПУЭ
1.7.76. Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на:
3) каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а также съемных или открывающихся частей, если на последних установлено электрооборудование напряжением выше 50 В переменного или 120 В постоянного тока (в случаях, предусмотренных соответствующими главами ПУЭ - выше 25 В переменного или 60 В постоянного тока);

Forum bot 20.04.2012 14:33

Модерация
 
Эта тема была перенесена из раздела Вопросы ЭХЗ.
Перенес: Boomer